recharge ZOE City à domicile

Featured Replies

Posté(é)

bonjour , je viens d'acheter une ZOE City et je voudrais savoir si je peux la recharger sur sur une prise triphasé + neutre 400vac  , quel type matériel , disjoncteur , câble etc.., faut il prévoir pour le branchement , et quel  sera le temps et le coût de la charge totale approximative .

Mon installation EDF est un tarif EJP avec 3 phases + neutre en 18kva  400vac .

merci pour vos réponses

yann

 

 

Posté(é)

bonjour

 

il te faut impérativement une wall-box sur laquelle tu peux limiter le courant. Par défaut, la zoe tire 32A sur chaque phase, ce qui fera sauter ton disjoncteur EDF réglé à 30A (18 kVA). La WB-01 de VE-tronic, bien côtée sur ce forum, répond à tes attentes. Tu la règles sur 16A, ce qui te laisse 14A pour tes autres utilisations (chauffe-eau, PAC, etc) et ta voiture sera rechargée en 4h pour environ 5 euros

Posté(é)
  • Auteur

merci par avance pour la réponse , la WB-01 de VE-tronic fonctionne bien avec la force , ce qui implique un cablage en 5g6 mm² ?

la protection amont doit elle être faite par un disjoncteur 4x32 amp avec différentiel 30ma ?

ou peut on se procurer la wb-01 ?

Posté(é)

Bonjour

pour la wall-box , c'est ici: http://www.ve-tronic.com/store/wallbox

disjoncteur 4x32A + différentiel 30mA sur du câble 5g6mm2 , tu a tout bon la dessus

Patrick

Posté(é)
Modèle WB-01-32M WB-01-63M WB-01-32T
Description Wallbox jusqu'à 32A monophasé Wallbox jusqu'à 63A monophasé Wallbox jusqu'à 32A triphasé
Puissance Jusqu'à 7.4kW Jusqu'à 14.5kW Jusqu'à 22kW
Câblage 3 conducteurs 10mm² (terre, neutre, phase) 3 conducteurs 16mm² (terre, neutre, phase) 5 conducteurs 10mm² (terre, neutre, phase1, phase2, phase3)
Interrupteur différentiel 30mA à prévoir 40A minimum, monophasé, type A 40A minimum, monophasé, type A 40A minimum, tétrapolaire, type B
Disjoncteur à prévoir 40A courbe B ou C, monophasé 80A courbe B ou C, monophasé 40A courbe B ou C, tétrapolaire
Posté(é)

Il te faut donc pour le modèle triphasé un disjoncteur 40A tétra de courbe C et un interrupteur différentiel 40A tétra type B 30mA. Pour le câble, c'est plutôt du 5G10mm2.

 

Pas simple à trouver tout ça et en plus assez cher.

 

Tu trouveras toutes les références sur ce site :

http://eco-motion.fr/25-interrupteurs-differentiels.html

http://eco-motion.fr/23-disjoncteurs.html

 

Tu peux commander directement ou essayer de chercher de meilleurs prix sur d'autres sites.

 

Exemple : https://www.ebay.fr/itm/SEZ-Fi-Schalter-40A-30mA-4P-10kA-TYP-B-RCD-RCCB-FI-Schutzschalter-8873/183010644146?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649

Modifié par kaffies
Ajout de liens

Posté(é)

pompe la documentation, toutes les réponses à tes questions s'y trouvent.

 

http://www.ve-tronic.com/store/download/wallbox_WB-01_V11S.pdf

 

une installation dans les règles de l'art nécessitent effectivement un disjoncteur et un différentiel dédiés en tête de ligne. Je trouve perso que c'est un peu double emploi avec celui d'EDF qui fera le même boulot en cas de problème et/ou fuite de courant. Bref, de quoi économiser une bonne centaine d'euros en s'en passant. A toi de voir

Posté(é)
Il y a 5 heures, johndoeuf a dit :

pompe la documentation, toutes les réponses à tes questions s'y trouvent.

 

http://www.ve-tronic.com/store/download/wallbox_WB-01_V11S.pdf

 

une installation dans les règles de l'art nécessitent effectivement un disjoncteur et un différentiel dédiés en tête de ligne. Je trouve perso que c'est un peu double emploi avec celui d'EDF qui fera le même boulot en cas de problème et/ou fuite de courant. Bref, de quoi économiser une bonne centaine d'euros en s'en passant. A toi de voir

Bonjour

le différentiel EDF, est un 500mA qui protege des contacts "indirects"

les différentiels 30mA protege des contacts "directs" 

ils ont donc complémentaires

2 sécurité valent mieux qu'une , l'accident coute bien plus cher 

 

patrick

  • 8 mois plus tard...
Posté(é)

Bonjour,

Je suis sur le point d'acheter un Zoé City.

Etant donné qu'elle ne possède pas l'écran tactile, peut-on tout de même programmer les recharges avec les heures de début et de fin.

De plus, pouvons définir un niveau de charge maximum (exemple 80%).

Merci d'avance pour votre aide.

Amicalement.

Christophe

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.