Aller au contenu
jch@11

Question cablage wallbox

Messages recommandés

J'en appelle au DeVinci du 3G10, au MichelAngelo de la greenup....

 

Je suis en train de regarder pour installer un WB 7 kW.

J'ai vu chez Wattsattitude qu'il y avait la WB et le coffret de protection déjà tout équipé ( ici -  )

 

La WB sera située à 7m du tableau (de l'autre coté du garage en fait)

 

Faut-il installer le coffret de protection juste en sortie du tableau (tableau général > coffret protection > cable > WB) ? ou est-ce possible juste avant la WB (tableau général > câble > coffret protection > WB) ?

 

Je pose la question car le câble d'alimentation de la WB ne fait que 1,5m. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, jch@11 a dit :

Faut-il installer le coffret de protection juste en sortie du tableau

OUI

les protections se pose en tête de ligne

protections différentielle et magnéto-thermique en fonction de la section du câble et de sa longueur

donc le coffret, vendu a part , est a placer impérativement a coté du tableau général

indépendamment du matériel final qui pourra être protéger spécifiquement en local.

il n'est pas interdit d'en ajouter au bout, c'est tout.

 

la borne wattsattitude peut se brancher soit dans une boite de dérivation, soit sur une prise P17 32A 

dans le second cas, elle n'est pas considérée comme système fixe et son installation est libre.

dans le premier cas, elle est considérée comme faisant partie de l'installation fixe et doit être installée par un professionnel ayant la qualification IRVE ( tu le sais déjà).

 

mais en France, dans une maison individuelle non mitoyenne chacun fait ce qui lui plait

et je crois savoir que c'est ton cas

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour les réponse.

Niveau branchement dans une boite de dérivation, ça doit être autre chose qu'un simple domino pour supporter 32 A ?

 

PS : je pose ces questions pour avoir l'air un peu moins kon quand l'electricien viendra faire un devis ou pour qu'il ne rajoute pas des trucs en plus inutiles.

Modifié par jch@11

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, Desmoraf a dit :

Fais le faire par un électricien avec facture sinon en cas d’incendie d'origine électrique tu ne sera pas assuré.

 

 

faux

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 24 minutes, jch@11 a dit :

 

Niveau branchement dans une boite de dérivation, ça doit être autre chose qu'un simple domino pour supporter 32 A ?

il existe de très gros dominos , 25mm2 qui supporte bien plus que ça

mais il est évident qu'il faut savoir les raccorder correctement

surtout que le câble venant du tableau sera en rigide et le départ vers la box est en souple

c'est a cet endroit que la rigueur de branchement est la plus importante

le mieux c'est la prise P17 32

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, Desmoraf a dit :

un peu court comme argumentation

Personnellement je ne prendrai pas le risque pour mon installation.

déjà expliqué maintes fois sur le forum

l'assurance n'as pas exiger d'état des lieux par un organisme agréer pour souscrire ton contrat.

donc il ne peut pas prétendre diminuer ou annuler sa prestation si il n'y a pas eu d'état des lieux préalable ni de demande de mise à jours de cet état.

il a accepté de fait tout le risque.

 

par contre, un professionnel qui ne respecterais pas les normes, serais déchus de ses droit d'assurance pour malfaçon, et ça c'est bien écris dans les contrat pro

 

tu doit donc confondre contrat pro et privé

 

 

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, Desmoraf a dit :

Fais le faire par un électricien avec facture sinon en cas d’incendie d'origine électrique tu ne sera pas assuré.

 

 

Faux +1 ,je n'ai pas de mérite de dire cela ,je suis ex électricien en retraite

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Toujours dans mes recherches de solution de wallbox, j'ai vu aussi sur wattsattitude le coffret de protection suivant > ici

En fait c'est le même que précédement sans le compteur qui en fait ne m'est pas trop utile.

 

Par contre je vois qu'il est équipé d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A + disjoncteur 32A courbe C.

 

En regardant chez d'autres vendeurs de bornes, il est préconisé l'interrupteur différentiel en 40A mais le disjoncteur aussi en 40A.

 

Si je pouvais avoir une explication du 32A d'un coté et 40A de l'autre !!! 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, jch@11 a dit :

Si je pouvais avoir une explication du 32A d'un coté et 40A de l'autre !!! 😉

si tu câble en 6mm2, le 32A 

si tu câble en 10mm2 40A

 

rien n'empêche de mettre un disjoncteur de 2A sur du 25mm2 si ça t'amuse 

 

en bref, le 32A risque de chauffer un peu plus que le 40A puisqu'il sera utilisé a son maximum 

le 40A protégera presque pareil.

de toute façon, en cas de court circuit a ces niveau de câblage, les dégâts ne seront pas différents: destruction quasi totale de l'électronique.

le disjoncteur EDF aura aussi "sauter"

 

la différence se fera en cas de surcharge de faible amplitude , le 32A sautera avant le 40A

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.