Bonjour!

Devant le manque de solutions à tarifs abordables me permettant de faire varier le courant de charge dynamiquement selon ma production solaire, je pense m'orienter vers l'assemblage d'une box 32A monophasée à partir de composants disponibles me permettant un pilotage MQTT ou http et Jeedom.

 

Ma question porte sur les protections nécessaires.

J'étais parti sur un différentiel 30mA type A + disjoncteur 40A type C sur une ligne dédiée en 10mm². Cette partie est d'ores et déjà installée, raccordée directement derrière le 500mA Enedis.

 

Par contre, il semble que maintenant la présence d'une protection différentielle courant continu 6mA soit obligatoire, en complément d'un type A, ou alors un différentiel type B.

Il semble aussi que les protections différentielles type A+CC doivent être intégrées à la borne...

De plus, un type B ne peut pas être installé en aval d'un type A.

 

J'ai beau chercher, je ne trouve pas de protection différentielle CC 6mA indépendante que je pourrais integrer à la borne...

Ni le contrôleur SimpleEVSE ni l'OpenEVSE que je considérais n'intègrent nativement ces protections...

 

Mes questions portent donc sur ce qui est réellement nécessaire en terme de protection au niveau de la borne et en tête de ligne dédiée.

Je parle volontairement de ce qui est nécessaire et pas obligatoire normativement, le simple fait d'assembler et installer moi même la borne me mettant de facto en dehors du cadre réglementaire, j'en suis conscient et ce n'est pas l'objet de ma question. Néanmoins, je cherche à mettre en place une solution qui techniquement répondra aux exigences techniques et assurera la sécurité nécessaires aux utilisateurs.

 

 

Posté(é)
Le 29/09/2022 à 14:42, ericgrand a dit :

Par contre, il semble que maintenant la présence d'une protection différentielle courant continu 6mA soit obligatoire, en complément d'un type A, ou alors un différentiel type B.

Voila ce que je pense de ce qui doit être installé.

 

Un disjoncteur courbe C de 40A (C40) et un différentiel type A 30mA pour une installation mono 32A.

Le différentiel type A a une protection DC 6mA c'est ce qui le différentié du type ACpdf

 

Je pense que l'obligation des différentiel type B c'est plutôt pour les bornes AC triphasé 11kW et 22kW et ce n'est que pour la Belgique.

 

Comme j'habite en Belgique et que les différentiel type B sont plutôt cher, j'ai acheté une borne 22kW muni d'une protection courant DC type B.

 

 

Modifié par id3

Posté(é)
  • Auteur

Justement, ce qui est dit dans le pdf volta que tu indiques, c'est qu'un type A confronté à un CC supérieur à 6 mA peut être aveuglé et ne declenchera pas sur un défaut CA.

Il ne declenche pas sur un CC supérieur à 6 mA, c'est son seuil de tolérance. C'est pour celà qu'il faut rajouter un système qui disjoncte en présence d'un CC supérieur à 6mA, ou alors mettre un type B.

Je ne crois pas qu'il y ai un rapport en mono et triphasé...

Posté(é)

Volta est une société Belge. 

Perso à par en Belgique je n'ai pas vue ailleurs autre chose qu'un différentiel type A 30mA.

Alors pour moi tu peux tout à fait placer un différentiel type B qui vaut entre 300 à 600 euro sur ton installation. 

Pour le raccordement j'ai trouvé cet image

565.png.fa70ab8398fc4341cde3cdf32417cfa9.png

Posté(é)
  • Auteur

Le caractère obligatoire de la protection DC 6mA m'a été remonté par le fabricant de bornes wattsattitude.

La majorité des bornes commerciales intègre cette protection via leur controleur.

Quand ce n'est pas le cas, il faut le rajouter en externe à priori...

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.