Bonjour,

 

actuellement propriétaire dans un immeuble récent (2020), j'ai fait installer une wallbox de 7 kW dans mon garage il y a quelques mois, afin d'anticiper mon passage à l'électrique d'ici fin 2024.
 

L'immeuble dispose d'un compteur Linky triphasé exclusivement dédié au raccordement des bornes de recharge (ou autres prises renforcées).

Actuellement, nous sommes seulement 2 à être raccordés (sur 16 logements au total). L'autre propriétaire a opté pour une prise renforcée type Green Up et l'utilise régulièrement.
 

L'abonnement auquel la copropriété a souscrit dispose actuellement d'une puissance de 9 kVA (soit 15A par phase).
 

Si je ne me trompe pas, lorsque je vais utiliser ma wallbox en même temps que mon voisin, la puissance maximale soutirée pourra donc atteindre environ 10 à 11 kW (mais quel ampérage ?).
 

S'agissant d'un compteur triphasé, je suppose que chacune de nos installations a été raccordée sur une phase différente, avec donc une puissance maximale disponible de 3 kVA par phase.
 

Ma question est donc de savoir quelle puissance serait recommandée au niveau du Linky afin que je puisse exploiter pleinement la puissance de ma wallbox dans cette configuration ? (la régie m'a déjà indiqué que l'on pouvait effectuer une augmentation de puissance jusqu'à 36 kVA sur simple demande, mais si j'ai bien suivi 24 kVA suffiraient).


Merci pour vos éclairages.

Modifié par ebow

Posté(é)

il faudra passer l'abonnement triphasé a 22kVA.

=> cela donnera 7kW disponible par phase

 

votre voisin 3kW sur la phase 1 , et il restera 3kW pour un autre voisin

vous aurez vos 7kW sur la phase 2

La phase 3 non utilisée sera dispo pour du 7kW ou 2x3kW

 

=> cela sera suffisant pour le prochain voisin a moins qu'il ne désire du 11kW triphasé 

 

Posté(é)
  • Auteur

Merci beaucoup pour ces explications, c'est très clair.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.