Bonsoir

Parmi les électro-rouleurs que nous sommes, qui a installé pour sa walbox ou sa ligne de recharge par le CRO un parafoudre?

Suite à un coup de tonnerre qui a plongé le quartier dans le noir et détruit des équipements électriques , j'en ai installer un.

Comme on dit: une seule fois suffi.

Cordialement.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a des régions de France ou cet appareil est obligatoire

dans les autres, il est facultatif

tout est calculé en fonction du risque kéronique

mais chacun fait comme il le ressent

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 3 minutes, gepeliste62 a dit :

il y a des régions de France ou cet appareil est obligatoire

dans les autres, il est facultatif

tout est calculé en fonction du risque kéronique

mais chacun fait comme il le ressent

 

Bonsoir

C'est tout à fait exact sa pose est régit par la norme  NF C 15-100.

En cas de dégâts l'assureur peut se rétracter, et ne pas couvrir les dépenses si l'équipement est manquant dans les départements suivants.

–01 : Ain

– 04 : Alpes de Haute Provence

– 05 : Hautes-Alpes

– 06 : Alpes-Maritimes

– 07 : Ardèche

– 13 : Bouche du Rhône

– 2A : Corse du Sud

– 2B : Haute-Corse

– 24 : Dordogne

– 25 : Doubs

– 26 : Drôme

– 30 : Gard

– 33 : Gironde

– 34 : Hérault

– 38 : Isère

– 39 : Jura

– 40 : Landes

– 42 : Loire

– 43 : Haute-Loire

– 47 : Lot et Garonne

– 48 : Lozère

– 63 : Puy de Dôme

– 66 : Pyrénées Orientales

– 69 : Rhône

– 71 : Saône et Loire

– 73 : Savoie –

74 : Haute-Savoie

– 83 : Var

– 84 : Vaucluse

– 971 : Guadeloupe

– 972 : Martinique

– 973 : Guyane

 Vu le risque possible de destruction (même s'il est faible) dans les autres départements et compte tenu des conséquences  liées aux fortes capacités des accus de traction et de l'énergie emmagasiner, je pense que le principe de précaution doit prévaloir. Son installation est a envisager partout. Si cela peut aider.

Cordialement

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 31 minutes, Socrate a dit :

ça ressemble à quoi ton installation ?

Bonspir

Tu parles de l'installation complète de la wallbox, ou uniquement du parafoudre?

Cordialement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 42 minutes, Socrate a dit :

ça ressemble à quoi ton installation ?

Bonsoir 

Çà ressemble à ça:

-Wallbox  Ve-Tronic WB 01 32M. Soft V1.1E

câblée en 16 mm2.

-Un compteur électronique A14 c5 dédié pour récupérer les tele- info pour la WB 32 Ampères. je l'ai calibré à 32A. Le disjoncteur général Enedis délivre 60A.

-Un disjoncteur 40A avec différentiel 15 mA.

-Un parafoudre avec ses disjoncteurs amont aval.

-Un totalisateur horaire de temps de charge de la WB.

-Une minuterie pour valider la charge de 01h00 à 07h00 au cas où le signal relais EJP soit défaillant.

-Câblage de deux prises 16A équipées d'un disjoncteur 15A chacune (l'auto charge à 14A max) afin de les couper individuellement.

-Un totalisateur horaire commun aux deux prises. Elles serviront en cas de panne de la WB pour utiliser le CRO 16 A. : une prise dans le garage et une dans le coffret du compteur Enedis situé  sur le mur pour charge depuis la rue. 

Voili voilou

Cordialement

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 17 heures, Hugo13 a dit :

Bonsoir

Tu parles de l'installation complète de la wallbox, ou uniquement du parafoudre?

Cordialement

Je voulais seulement savoir à quoi ressemblait un parafoudre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit :

Ça ressemble a un disjoncteur au tableau

Sans la poignée

 

Bonjour.

Je t'ai envoyé une photo

.

Le parafoudre (mono phasé) n'est pas un disjoncteur et ne coupe pas le courant. Il se met en cour-circuit P+N+T en cas de défaut. Il ne comporte pas de contacts mobiles ni de levier de manoeuvre.

Il est alimenté en ph et neutre il comporte deux cartouches intégrées calibrées. Ce n'est pas un disjoncteur de circuit d'utilisation: il n'y a pas de récepteur électrique connecté en aval.

Les cartouches sont isolantes. Le "haut" (l'amont) étant connecté au réseau, le "bas"  (l'aval) relié à la terre avec un conducteur le plus court possible 50 cm max et de bonne section (6mm2) 

 Quand la surtension atteint la valeur du calibre des cartouches, celles-ci de isolantes (plusieurs Mega ohms) deviennent très conductrices (quelques Ohms).

La phase et le neutre sont donc reliés en aval du parasurtenseur et comme l'aval des cartouches est relié à la terre, il y a court circuit entre la phase le neutre et la terre.

Le court circuit fait "tomber" le disjoncteur de tête par défaut max de I + défaut terre. Le défaut surtension à détruit les cartouches en les mettant définitivement en court circuit et il faudra les remplacer.

Les cartouche sont des semi conducteur au silicium qui réagissent au seuil de tension defini. Elle "restent" en court-.circuit pour "interdire" de remonter le disjoncteur de tête.

 On procède au contrôle de l'installation, on remplace les cartouches une fois tout ok.

On remet le disjoncteur de tête sous tension.

Électriquement votre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, SoundJfx a dit :

Ca ressemble à ça.

 

 

Bonsoir

La photo des deux cartouches du parafoudre.

Cordialement

20190305_181918.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, Socrate a dit :

Merci beaucoup pour toutes ces infos.

Il ne manque plus qu'un schéma de câblage. 

Bonjour

Comme demandé

Cordialement

schema-branchement-cablage-parafoudre-de-secteur.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Socrate a dit :

Parfait !

En cas de foudre, c'est quel disjoncteur qui s'ouvre ?

Le général je suppose, mais à quoi sert le bipolaire 20A ?

Bonsoir

C'est bien d'être curieux,c'est souvent une qualité.

Et bien imaginons que le disjoncteur 20A soit loin du disjoncteur principal 60A. Entre les deux disjoncteur il y aura un circuit qu'il faut protéger.

Maitenant imaginons qu'un défaut surtension du à la foudre apparaît :et bien le court circuit provoqué par le parafoudre les cartouches étant devenu conducteur fera declenché le disjoncteur 20A par sur-intensité. On a coupé le cour-circuit au plus près de l'endroit où il a eu lieu.

Le circuit qui remonte vers le disjoncteur principal 60A est protégé.

Un disjoncteur 20A "tombe" plus tôt que le 60A c'est la sélectivité des circuits.

Pendant le déclenchement du disjoncteur 20A comme les cartouches sont reliées à la terre le disjoncteur principal déclenche par defaut terre.

Voilà.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, SoundJfx a dit :

Génial, l'explication par un pro !!!!

(Nous sommes petits, nous sommes petits...)

 

Si, c'est sincère c'est bien. Si c'est du second degré, c'est très bien!

La finalité c'est d'apprendre quelque chose ou pas ...et d'installer un parafoudre.

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, SoundJfx a dit :

Ah non, c'était vraiment sincère !

Merci beaucoup pour les explications de qualité, dont je suis friand !

 

J'ai voulu trouvé un clin d'oeil sympa, mais en aucun cas moqueur !

Ok

J'apprécie.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.