Posté(é) mars 4, 20197 a Bonsoir Parmi les électro-rouleurs que nous sommes, qui a installé pour sa walbox ou sa ligne de recharge par le CRO un parafoudre? Suite à un coup de tonnerre qui a plongé le quartier dans le noir et détruit des équipements électriques , j'en ai installer un. Comme on dit: une seule fois suffi. Cordialement.
Posté(é) mars 4, 20197 a il y a des régions de France ou cet appareil est obligatoire dans les autres, il est facultatif tout est calculé en fonction du risque kéronique mais chacun fait comme il le ressent
Posté(é) mars 4, 20197 a il y a 3 minutes, gepeliste62 a dit : il y a des régions de France ou cet appareil est obligatoire dans les autres, il est facultatif tout est calculé en fonction du risque kéronique mais chacun fait comme il le ressent Bonsoir C'est tout à fait exact sa pose est régit par la norme NF C 15-100. En cas de dégâts l'assureur peut se rétracter, et ne pas couvrir les dépenses si l'équipement est manquant dans les départements suivants. –01 : Ain – 04 : Alpes de Haute Provence – 05 : Hautes-Alpes – 06 : Alpes-Maritimes – 07 : Ardèche – 13 : Bouche du Rhône – 2A : Corse du Sud – 2B : Haute-Corse – 24 : Dordogne – 25 : Doubs – 26 : Drôme – 30 : Gard – 33 : Gironde – 34 : Hérault – 38 : Isère – 39 : Jura – 40 : Landes – 42 : Loire – 43 : Haute-Loire – 47 : Lot et Garonne – 48 : Lozère – 63 : Puy de Dôme – 66 : Pyrénées Orientales – 69 : Rhône – 71 : Saône et Loire – 73 : Savoie – 74 : Haute-Savoie – 83 : Var – 84 : Vaucluse – 971 : Guadeloupe – 972 : Martinique – 973 : Guyane Vu le risque possible de destruction (même s'il est faible) dans les autres départements et compte tenu des conséquences liées aux fortes capacités des accus de traction et de l'énergie emmagasiner, je pense que le principe de précaution doit prévaloir. Son installation est a envisager partout. Si cela peut aider. Cordialement
Posté(é) mars 4, 20197 a il y a 31 minutes, Socrate a dit : ça ressemble à quoi ton installation ? Bonspir Tu parles de l'installation complète de la wallbox, ou uniquement du parafoudre? Cordialement
Posté(é) mars 4, 20197 a il y a 42 minutes, Socrate a dit : ça ressemble à quoi ton installation ? Bonsoir Çà ressemble à ça: -Wallbox Ve-Tronic WB 01 32M. Soft V1.1E câblée en 16 mm2. -Un compteur électronique A14 c5 dédié pour récupérer les tele- info pour la WB 32 Ampères. je l'ai calibré à 32A. Le disjoncteur général Enedis délivre 60A. -Un disjoncteur 40A avec différentiel 15 mA. -Un parafoudre avec ses disjoncteurs amont aval. -Un totalisateur horaire de temps de charge de la WB. -Une minuterie pour valider la charge de 01h00 à 07h00 au cas où le signal relais EJP soit défaillant. -Câblage de deux prises 16A équipées d'un disjoncteur 15A chacune (l'auto charge à 14A max) afin de les couper individuellement. -Un totalisateur horaire commun aux deux prises. Elles serviront en cas de panne de la WB pour utiliser le CRO 16 A. : une prise dans le garage et une dans le coffret du compteur Enedis situé sur le mur pour charge depuis la rue. Voili voilou Cordialement Modifié mars 4, 20197 a par Invité
Posté(é) mars 5, 20197 a Il y a 17 heures, Hugo13 a dit : Bonsoir Tu parles de l'installation complète de la wallbox, ou uniquement du parafoudre? Cordialement Je voulais seulement savoir à quoi ressemblait un parafoudre.
Posté(é) mars 5, 20197 a Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit : Ça ressemble a un disjoncteur au tableau Sans la poignée Bonjour. Je t'ai envoyé une photo . Le parafoudre (mono phasé) n'est pas un disjoncteur et ne coupe pas le courant. Il se met en cour-circuit P+N+T en cas de défaut. Il ne comporte pas de contacts mobiles ni de levier de manoeuvre. Il est alimenté en ph et neutre il comporte deux cartouches intégrées calibrées. Ce n'est pas un disjoncteur de circuit d'utilisation: il n'y a pas de récepteur électrique connecté en aval. Les cartouches sont isolantes. Le "haut" (l'amont) étant connecté au réseau, le "bas" (l'aval) relié à la terre avec un conducteur le plus court possible 50 cm max et de bonne section (6mm2) Quand la surtension atteint la valeur du calibre des cartouches, celles-ci de isolantes (plusieurs Mega ohms) deviennent très conductrices (quelques Ohms). La phase et le neutre sont donc reliés en aval du parasurtenseur et comme l'aval des cartouches est relié à la terre, il y a court circuit entre la phase le neutre et la terre. Le court circuit fait "tomber" le disjoncteur de tête par défaut max de I + défaut terre. Le défaut surtension à détruit les cartouches en les mettant définitivement en court circuit et il faudra les remplacer. Les cartouche sont des semi conducteur au silicium qui réagissent au seuil de tension defini. Elle "restent" en court-.circuit pour "interdire" de remonter le disjoncteur de tête. On procède au contrôle de l'installation, on remplace les cartouches une fois tout ok. On remet le disjoncteur de tête sous tension. Électriquement votre.
Posté(é) mars 5, 20197 a Il y a 5 heures, SoundJfx a dit : Ca ressemble à ça. Bonsoir La photo des deux cartouches du parafoudre. Cordialement
Posté(é) mars 6, 20197 a Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il ne manque plus qu'un schéma de câblage.
Posté(é) mars 6, 20197 a Il y a 7 heures, Socrate a dit : Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il ne manque plus qu'un schéma de câblage. Bonjour Comme demandé Cordialement
Posté(é) mars 6, 20197 a Parfait ! En cas de foudre, c'est quel disjoncteur qui s'ouvre ? Le général je suppose, mais à quoi sert le bipolaire 20A ? Modifié mars 6, 20197 a par Socrate
Posté(é) mars 6, 20197 a il y a 50 minutes, Socrate a dit : mais à quoi sert le bipolaire 20A ? A ne pas mettre le feu au parafoudre, et au tableau.
Posté(é) mars 6, 20197 a Il y a 1 heure, Socrate a dit : Parfait ! En cas de foudre, c'est quel disjoncteur qui s'ouvre ? Le général je suppose, mais à quoi sert le bipolaire 20A ? Bonsoir C'est bien d'être curieux,c'est souvent une qualité. Et bien imaginons que le disjoncteur 20A soit loin du disjoncteur principal 60A. Entre les deux disjoncteur il y aura un circuit qu'il faut protéger. Maitenant imaginons qu'un défaut surtension du à la foudre apparaît :et bien le court circuit provoqué par le parafoudre les cartouches étant devenu conducteur fera declenché le disjoncteur 20A par sur-intensité. On a coupé le cour-circuit au plus près de l'endroit où il a eu lieu. Le circuit qui remonte vers le disjoncteur principal 60A est protégé. Un disjoncteur 20A "tombe" plus tôt que le 60A c'est la sélectivité des circuits. Pendant le déclenchement du disjoncteur 20A comme les cartouches sont reliées à la terre le disjoncteur principal déclenche par defaut terre. Voilà.
Posté(é) mars 6, 20197 a Génial, l'explication par un pro !!!! (Nous sommes petits, nous sommes petits...)
Posté(é) mars 6, 20197 a il y a 8 minutes, SoundJfx a dit : Génial, l'explication par un pro !!!! (Nous sommes petits, nous sommes petits...) Si, c'est sincère c'est bien. Si c'est du second degré, c'est très bien! La finalité c'est d'apprendre quelque chose ou pas ...et d'installer un parafoudre. Modifié mars 6, 20197 a par Invité
Posté(é) mars 6, 20197 a Ah non, c'était vraiment sincère ! Merci beaucoup pour les explications de qualité, dont je suis friand ! J'ai voulu trouvé un clin d'oeil sympa, mais en aucun cas moqueur !
Posté(é) mars 6, 20197 a il y a 5 minutes, SoundJfx a dit : Ah non, c'était vraiment sincère ! Merci beaucoup pour les explications de qualité, dont je suis friand ! J'ai voulu trouvé un clin d'oeil sympa, mais en aucun cas moqueur ! Ok J'apprécie.