Hello,

 

Ces batteries qu'on connecte sur une simple prise peuvent poser de graves problèmes de sécurité électrique.

Je suis donc surpris qu'elles soient en vente libre.

Ce n'est pas lorsqu'elles se chargent que se pose le problème mais lorsqu'elles produisent du 230V CA en se déchargeant.

Je ne vais parler que des installations bien réalisées.

 

Le principal problème est dans le tableau électrique de distribution vers les prises etc.

Car elles peuvent permettre de produire un courant qui va s'ajouter à celui venant du réseau public. Certains éléments du circuit, interrupteurs différentiels et câbles peuvent être surchargés, avec un risque d'échauffement qui peut finir en incendie !

Exemple assez répandu : disjoncteur principal réglé à 60A, interrupteur diff prévu pour 63A et une batterie qui produit 10A. Rien n'empêchera l'interrupteur d'être parcouru par 70A, c'est trop. SI vous mettez plusieurs batteries, le danger augmente.

Il ne suffit pas de se dire que l'on ne va pas consommer plus que du temps où on n'avait pas ces batteries, un jour sans faire attention cela arrivera.

En pratique selon le câblage, selon l'abonnement, selon le dimensionnement des composants il y a danger ou pas.

 

Exemple: si vous avez une seule rangée sur votre tableau avec en tête un disjoncteur 60A, l'inter diff à 63A et que vous branchez la batterie sur cette unique rangée il n'y a pas de problème pour l'interrupteur, le courant maxi restera 60A. Mais sur la rangée on peut avoir plus de 60A de consommation....Quid des câbles/fils.

Autre exemple, si vous avez 2 rangées ou plus, danger.

(Si la batterie peut produire plus de 10A un autre risque se pose au niveau de la prise/socle).

 

Il y a en plus un piège depuis l'arrivée du linky. Le disjoncteur général a pu être remonté à 60A, c'est alors le linky qui bride comme avant, permettant ensuite un changement sans intervention locale. Pratique.

Par exemple vous aviez 45A ou 30A tout reste sécurisé lors de cette installation, le linky assure la limitation. Mais ensuite vous pouvez augmenter votre abonnement à distance, sans qu'un technicien ne vienne. Le linky est recalibré sans que personne ne vérifie que "derrière" les câbles et composants supporteront. La batterie ajoutant son courant à ce nouvel abonnement !!!

 

Pour plus de détails, jetez un oeil sur le site du consuel.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 13/05/2026 à 11:54, planetaire a dit :

Hello,

 

Ces batteries qu'on connecte sur une simple prise peuvent poser de graves problèmes de sécurité électrique.

Je suis donc surpris qu'elles soient en vente libre.

Ce n'est pas lorsqu'elles se chargent que se pose le problème mais lorsqu'elles produisent du 230V CA en se déchargeant.

Je ne vais parler que des installations bien réalisées.

 

Le principal problème est dans le tableau électrique de distribution vers les prises etc.

Car elles peuvent permettre de produire un courant qui va s'ajouter à celui venant du réseau public. Certains éléments du circuit, interrupteurs différentiels et câbles peuvent être surchargés, avec un risque d'échauffement qui peut finir en incendie !

Exemple assez répandu : disjoncteur principal réglé à 60A, interrupteur diff prévu pour 63A et une batterie qui produit 10A. Rien n'empêchera l'interrupteur d'être parcouru par 70A, c'est trop. SI vous mettez plusieurs batteries, le danger augmente.

Il ne suffit pas de se dire que l'on ne va pas consommer plus que du temps où on n'avait pas ces batteries, un jour sans faire attention cela arrivera.

En pratique selon le câblage, selon l'abonnement, selon le dimensionnement des composants il y a danger ou pas.

 

Exemple: si vous avez une seule rangée sur votre tableau avec en tête un disjoncteur 60A, l'inter diff à 63A et que vous branchez la batterie sur cette unique rangée il n'y a pas de problème pour l'interrupteur, le courant maxi restera 60A. Mais sur la rangée on peut avoir plus de 60A de consommation....Quid des câbles/fils.

Autre exemple, si vous avez 2 rangées ou plus, danger.

(Si la batterie peut produire plus de 10A un autre risque se pose au niveau de la prise/socle).

 

Il y a en plus un piège depuis l'arrivée du linky. Le disjoncteur général a pu être remonté à 60A, c'est alors le linky qui bride comme avant, permettant ensuite un changement sans intervention locale. Pratique.

Par exemple vous aviez 45A ou 30A tout reste sécurisé lors de cette installation, le linky assure la limitation. Mais ensuite vous pouvez augmenter votre abonnement à distance, sans qu'un technicien ne vienne. Le linky est recalibré sans que personne ne vérifie que "derrière" les câbles et composants supporteront. La batterie ajoutant son courant à ce nouvel abonnement !!!

 

Pour plus de détails, jetez un oeil sur le site du consuel.

 

Ce produit est prévu pour une commercialisation en Allemagne sur ce que l’on appelle une installation balcon donc de faible puissance. 
 

ce qui est dommage c’est que les batteries plus sécurisé type 48V prévu pour des installation photovoltaïque avec des onduleurs hybride en 48v où en HT donc sur des systèmes plus sécurisé sont encore à des prix hors sol alors que l’on est sur des stockages plus important. Comment expliquer que le prix utilisateur finale soit trois fois plus élevé ?

 

C’est est une réalité  que le stockage domestique se développe de manière importante dans des pays très variés comme l’Espagne l’Allemagne , l’Australie où dans des états Americains comme le Texas où la Californie. C’est massif. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En Allemagne, il me semble que les batteries ont une prise spécifique, avec un fiche murale qui va bien, type betteri. J'ai cru voir ça à 1 ou 2 reprises, mais j'ai ptet mal compris.

 

Ensuite, pour tes doutes @planetaire, ils sont parfaitement justifiés, et c'est valable aussi avec une installation solaire plug n play trop puissante. Dans le cas des batteries, c'est pourquoi, au niveau européen, elles sont désormais bridées à 800W : sur un circuit non dédié ça limite les risques.

 

J'ai 2 Marstek Venus E de ~5kWh chacun que je vais installer sous peu, elles sont d'office limitées à 800W, mais débridable à 2500W sous responsabilité de l'utilisateur. J'avais prévu une connexion directe à un disjoncteur, mais pour ne pas saboter le câble d'origine, je vais finalement installer 2 prises renforcées sur 2 lignes dédiées sous un interdif type A de 40A.

Autre soucis qui commence à faire son chemin : 60A Linky (= abonnement 12kVA mono) + installation solaire de 3 a 12kWc = plus que les 63A qui sont généralement la limite pour les borniers des tableau électriques domestiques. edit : tu soulignes ce risque aussi, j'avais pas vu. Certains constructeurs comme Scheinder proposent des solutions type "energy center" avec des peignes renforcés et des position pour les interdif / sectionneurs aux opposés du peigne, et les consommateurs au centre. Les produits vont aller avec la hausse des installations solaires / batteries domestique.

 

Le 13/05/2026 à 12:41, rv45bis a dit :

Comment expliquer que le prix utilisateur finale soit trois fois plus élevé ?

De ce que j'ai pu voir, par rapport à une batterie DIY de 16kWh qu'on peut se fabriquer pour 2000€, ces batteries ont en général un mode off grid, un onduleur couplage AC intégré et un dispositif de découplage, comme les onduleurs/micro onduleurs. Est-ce que ça justifie l'intégralité de la différence de prix, peut être pas, mais en bonne partie certainement.

Modifié par Spif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 13/05/2026 à 16:20, Spif a dit :

En Allemagne, il me semble que les batteries ont une prise spécifique, avec un fiche murale qui va bien, type betteri. J'ai cru voir ça à 1 ou 2 reprises, mais j'ai ptet mal compris.

 

Ensuite, pour tes doutes @planetaire, ils sont parfaitement justifiés, et c'est valable aussi avec une installation solaire plug n play trop puissante. Dans le cas des batteries, c'est pourquoi, au niveau européen, elles sont désormais bridées à 800W : sur un circuit non dédié ça limite les risques.

 

J'ai 2 Marstek Venus E de ~5kWh chacun que je vais installer sous peu, elles sont d'office limitées à 800W, mais débridable à 2500W sous responsabilité de l'utilisateur. J'avais prévu une connexion directe à un disjoncteur, mais pour ne pas saboter le câble d'origine, je vais finalement installer 2 prises renforcées sur 2 lignes dédiées sous un interdif type A de 40A.

Autre soucis qui commence à faire son chemin : 60A Linky (= abonnement 12kVA mono) + installation solaire de 3 a 12kWc = plus que les 63A qui sont généralement la limite pour les borniers des tableau électriques domestiques. edit : tu soulignes ce risque aussi, j'avais pas vu. Certains constructeurs comme Scheinder proposent des solutions type "energy center" avec des peignes renforcés et des position pour les interdif / sectionneurs aux opposés du peigne, et les consommateurs au centre. Les produits vont aller avec la hausse des installations solaires / batteries domestique.

 

De ce que j'ai pu voir, par rapport à une batterie DIY de 16kWh qu'on peut se fabriquer pour 2000€, ces batteries ont en général un mode off grid, un onduleur couplage AC intégré et un dispositif de découplage, comme les onduleurs/micro onduleurs. Est-ce que ça justifie l'intégralité de la différence de prix, peut être pas, mais en bonne partie certainement.

Entièrement d'accord, que ce soit une batterie ou un kit sur prise de courant c'est le même problème. Ce sont des producteurs.

Le bridage à 800W est assez étrange. 600W oui car il correspond à 3A sous 207 V (la tension mini, faut toujours faire les calculs au pire), les 60A du disjoncteur (abonnement) plus les 3A de la batterie ou les panneaux restent acceptables par l'interrupteur dif de 63A.

J'ai écrit la batterie OU les panneaux. Les producteurs s'ajoutent à l'abonnement.

 

En fait ne devraient brancher ces équipements que ceux qui savent calculer des courants au niveau des noeuds du câblage.

 

Dans ton exemple tes 2 batteries vont produire au maxi 24A (5000/207) à ajouter aux peut-être 60A de ton abonnement. Pour l'inter dif des batteries pas de soucis il peut passer 40A, mais ensuite les 24A peuvent s'ajouter aux 60A, 84A qu'il va falloir empêcher de traverser un inter diff de 63A. C'est vite possible avec une rangée de disjoncteurs divisionnaires 10 A, 16 A, 20 A etc. ou si plusieurs rangées.

 

C'est une bonne idée de placer les 2 producteurs aux 2 extrémités d'un peigne mais cela ne garantit pas de ne pas dépasser les limites câblage/inter. L'inter c'est s'il y a d'autres rangées.

La norme c'est 16mm2 de cuivre pour 60A (il y a une dérogation à 10 mm2 dans les normes si...). J'ai pas vérifié les peignes, mais en principe une barre plate (fine) dissipe mieux la chaleur qu'un câble rond et accepte donc plus de courant à même section.

 

J'ai parlé d'abonnement 60A mais si vous avez 45A (parce que le disjoncteur général "barco" est limité à 45A) et un tableau dimensionné à 60/63A les calculs changent. Vous pouvez très probablement injecter 15A sans soucis.

 

Il est possible dans certains cas de brancher les producteurs perso entre 2 disjoncteurs 60A ("barco" avec le linky et celui à l'intérieur du logement), dans ce cas on ne dépassera pas les calibres du tableau. La production perso ne pourra pas s'ajouter à l'abonnement.

 

Notez qu'en cas de modif de l'installation elle doit être soit faite par un pro (un vrai) soit contrôlée par un autre pro des normes.

 

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai écrit 60A car ça correspond a un abonnement 12kVA, le max pour un nouveau contrat monophasé. Chez moi je suis en 6kVA soit 30A, mon disjoncteur abonné est d'ailleurs toujours réglé a cette valeur. En 10 ans, il ne s'est jamais déclenché pour surintensité, malgré un VE qui tire a 12A. J'ai calculé un max possible de 30 + 10 + 10 + 8A, 58A. Mais si en effet je bascule sur 9 ou 12kVA, ça va coincer.

 

J'ai essayé d'obtenir des avis ici et le forum-photovoltaique sur ce que je souhaite installer, mais sans succès. A première vu, avec un nouveau tableau électrique entre l'agcp et le tableau existant, plus l'installation de batteries, un passage du Consuel va être nécessaire, je vais donc de toute manière faire passer un électricien.

 

Enfin bon, on s'éloigne doucement du sujet 😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.