Bonjour,

 

Y-en-a-t 'il parmi vous qui ont installé eux-mêmes une borne newmotion Home Basic Edition 7 (groupe SHELL) ?

Car je viens d'en faire l'acquisition auprès d'un gars qui s'en séparait (monophasée, 32A - 7,4 kW) et je vais me lancer à l'installer moi-même.

Je ne pense pas avoir de soucis à effectuer les divers branchement du câble d'alimentation (3G10mm²) dans la borne (notice d'installation détaillée + vidéos sur le site), mais je ne sais pas comment procéder aux installations et configurations suivantes dans le tableau électrique :

. divers branchements sur le tableau électrique

. différentiel + disjoncteur

. module de gestion dynamique de la charge (délivre la puissance de charge en fonction de la puissance utilisée par le réseau)

 

peut-être la façon de faire est-elle la même pour toutes les bornes de ce type ?

 

Merci d'avance de vos conseils.

 

A+

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il te faut un différentiel de type A ou F (surtout pas de AC qui ne protège pas contre les fuites de courant continu) en 32/40A pour du 7kW. Ton cablage est le bon diamètre en aval. Mais en interne au tableau électrique il te faut une ligne dédiée de l'alimentation principale vers ton différentiel (10mm2 mini dans ton cas), ou réutiliser le rail de distribution.

infos

https://www.123elec.com/faq-interrupteur-differentiel

https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html

https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-son-interrupteur-ou-son-disjoncteur-differentiel-n2707?referer_id=695335&gclid=EAIaIQobChMIn7_zo5Hs8QIVWNnVCh16tAXWEAAYASAAEgI7EvD_BwE

 

Pour la gestion dynamique il te faut soit tirer un fil TIC depuis le compteur compatible (Linky ou autre moderne juste avant les Linky), soit mettre un tore de mesure et un simulateur d eTIC et enfin le fil à tirer jusqu'à ta borne.

 

voila en résumé les pistes de recherche pour toi (perso pour une borne mieux vaut un électricien, mais bon^^).

bon courage

Modifié par cornam

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 13 heures, cornam a dit :

Pour la gestion dynamique il te faut soit tirer un fil TIC depuis le compteur compatible (Linky ou autre moderne juste avant les Linky), soit mettre un tore de mesure et un simulateur d eTIC et enfin le fil à tirer jusqu'à ta borne.

La Newmotion n'est pas compatible TIC qui reste un protocole de communication Franco-français qu'on va surtout trouver chez Schneider, Hager et Legrand).

Par contre la Home Basic Edition semble être livrée avec un transformateur de courant à brancher sur la phase en sortie d'AGCP pour permettre à la borne de "lire" le courant instantané utilisé. Chapitre 4.4 (Page 12) du manuel.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 23 heures, cornam a dit :

Mais en interne au tableau électrique il te faut une ligne dédiée de l'alimentation principale vers ton différentiel (10mm2 mini dans ton cas)

'tention, en amont de l'Inter diff dédié, faut prendre une section de conducteurs d'un diamètre minimum correspondant au calibre de l'AGCP :

 

https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html

 

Typiquement, si le disjoncteur de branchement est réglé pour 45A voire 60A, c'est du 16mm2 qu'il faut poser entre les borniers et l'inter diff.

 

Surtout si les connaissances en électricité sont limitées, il convient de faire appel à un pro pour travailler dans le tableau (et même en théorie, uniquement un pro qualifié IRVE), les puissances engagées ne sont pas les mêmes que dans l'habitation.

Modifié par Pahtath

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 9 heures, Rikium a dit :

avec un transformateur de courant à brancher sur la phase en sortie d'AGCP pour permettre à la borne de "lire" le courant instantané utilisé

HS : Avec mes différents appareillages de mesure et de délestage, j'ai desormais 3 CTs sur ma phase principale. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir mutualiser ces pinces ampèremétriques...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Bruno67 a dit :

Merci pour votre réactivité ! Ouah ouah ouah !!! Si je comprends bien, les branchements à l'alimentation/copteur pas du tout pour un débutant total électricité pour moi ....

 

Disons que c'est une chose d'aller rajouter un disjoncteur sur une ligne de modules (en changeant le peigne), alors que c'est autre chose d'aller couper l'alimentation générale pour tirer la phase et le neutre depuis les borniers principaux.

 

Si tu n'as pas déjà fait le premier, alors le second risque d'être un chouïa difficile pour toi (malgré l'effet Dunning-Kruger qui te fera dire que ce n'est que des cosses à visser).

Et au passage, ca me parait une bonne raison à mon avis pour laquelle un professionnel est obligatoire pour des puissances supérieures à 3.7kW...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.