Aller au contenu
Alpha6080

aide installation prise de charge

Messages recommandés

Bonjour,

pourriez vous m aider pour l install d une prise pour soit une p17 16a ou une prise schuko , en faite de mon tableau principal j ai un câble de 25m en 6mm² au depart d un differentiel de 40a 300ma j usqu au tableau dans mon garage ou il y a un differentiel 15a 30ma et 1 disjoncteur 20a et 2 disjoncteurs 10a, que dois je rajouter pour pouvoir installer soit une prise p17 ou un prise renforcé 16A ou modifier?

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour pouvoir t'aider, une photo du tableau serait le bienvenue. 

Parce que le diff' de 15a suivis du disjoncteur de 20a c'est quand même étrange comme installation. Un autre paramètre à connaître : la longueur entre le tableau principale et le tableau du garage, et, la longueur entre le tableau du garage et la prise en question. 

 

 

Modifié par Demz 1er

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 28 minutes, Demz 1er a dit :

Pour pouvoir t'aider, une photo du tableau serait le bienvenue. 

Parce que le diff' de 15a suivis du disjoncteur de 20a c'est quand même étrange comme installation. Un autre paramètre à connaître : la longueur entre le tableau principale et le tableau du garage, et, la longueur entre le tableau du garage et la prise en question. 

 

 

Je viens de vérifier donc il y a 15 mètres entre tableau principal et tableau garage, au départ du tableau principal il y a un diff 40a 300ma à l arrivée du garage c est branché directe sur le disjoncteur 20a puis sur le diff 15a 30ma, vers la prise que je souhaite mettre il y aurait 1,5 metre. Je me suis aperçu que le câble qui reli le tableau principal vers le garage est en 2,5mm²

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ha ! Si il n'y avait que la prise pour ton VE (sur le disjoncteur 20a, à condition que le diff 40a en amont soit au moins un type A) on serait dans les clous, mais là si il y'a autre chose qui tire derrière... Le 2.5 ne m'inspire pas confiance. 

Encore une fois une photo de ton/tes tableaux (façade retirée) nous permettait d'y voir plus clair. 

 

Edit : Il faudrait également savoir ce que le tableau du garage alimente d'autre ou est susceptible d'alimenter en plus du VE. 

Modifié par Demz 1er

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Déjà sans rien rajouter ton inter.diff 30mA est monté trop fin (15A). Il devrait faire au moins 20 selon ce qui est branché sur le 20 (si plaque ou chauffe-eau, il devrait faire au moins 30)

Donc soit tu remplaces l'inter.diff pour un seul mais bien dimensionné pour tout le monde (40A) puis tu rajoutes un disjoncteur 20A sur lequel il n'y aura que la prise de charge, soit tu rajoutes sur le 6mm2 un inter.diff 20A sur lequel il n'y aura que le disjoncteur 20A de la prise de chargef69ddd56b9ea8090479a6dc80ba7c367.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dans ce cas il faut que tu laisses uniquement le disjoncteur de 10 sur l'interr.diff de 15.
Et rajoute un interr.diff de 40 sur lequel tu auras le disjoncteur de 20 du congélo et un disjoncteur supplémentaire de 20 pour la voiture.
Pour le 2.5mm2 ça me paraît léger mais il faut se référer aux abaques, je les ai pas en tête

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ton cro en 12A demande 2.7kw environ. Le 2.5 suffit mais sans trop d'autre chose dessus vue la distance du cable.

donc si tu as un congel dessus(quelle puissance)  ca devrait aller mais limite. - surtout sur une prise 16a

 

Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité max en Ampères (A) 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Longueur Puissance maximale
De 2 à 20 m 690 1380 2300 3680 5750 6900 9200 13800 18400
25 m   1380 2300 3650 5750 6900 9200 13800 18400
30 m   1380 2300 3040 5020 6900 9200 13800 18400
33 m   1380 2160 2760 4560 6900 9200 13800 18400
35 m   1380 2040 2600 4300 6900 9200 13800 18400
40 m   1320 1780 2280 3760 6400 8740 13800 18400
50 m   1050 1420 1820 3010 5300 7200 12100 18400
100 m       910 1500 3000 3600 6000

9600

 

 

Modifié par jeromeb

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 13 heures, jeromeb a dit :

Ton cro en 12A demande 2.7kw environ. Le 2.5 suffit mais sans trop d'autre chose dessus vue la distance du cable.

donc si tu as un congel dessus(quelle puissance)  ca devrait aller mais limite. - surtout sur une prise 16a

 

Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité max en Ampères (A) 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Longueur Puissance maximale
De 2 à 20 m 690 1380 2300 3680 5750 6900 9200 13800 18400
25 m   1380 2300 3650 5750 6900 9200 13800 18400
30 m   1380 2300 3040 5020 6900 9200 13800 18400
33 m   1380 2160 2760 4560 6900 9200 13800 18400
35 m   1380 2040 2600 4300 6900 9200 13800 18400
40 m   1320 1780 2280 3760 6400 8740 13800 18400
50 m   1050 1420 1820 3010 5300 7200 12100 18400
100 m       910 1500 3000 3600 6000

9600

 

 

Le congelo est seul sur une prise mais je compte mettre une nouvelle prise soit schuko ou p17 16a avec un diff 40a 30ma type a suivi d un disjoncteur 20a

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.