Bonjour à tous !
Je déterre le sujet car j'avoue que je me suis posé la question avant d'acheter la borne Schneider EVLink Wallbox Plus -EVH3S7P04K.
J'ai ainsi quelques question et peut-être certains d'entre vous ont la réponse
1. Quand la WB détecte un pb, elle ouvre la boucle E1-E2 qui est reliée à la bobine MNx ce qui a pour effet de lever le disjoncteur, ça c'est ok. Le WB n'est donc plus alimentée. Pour pouvoir réarmer le disjoncteur, il faut donc que la boucle E1-E2 soit de nouveau fermée pour que la bobine ne relâche pas une fois de plus le disjoncteur.
Question: Comment se referme le contact E1-E2 alors même que la borne n'est plus alimentée ?
Cela suppose donc qu'à vide ou hors tension, la boucle E1-E2 est automatiquement refermée après que la WB ait été mise hors tension ?
2. Je me demande encore l'intérêt d'une bobine MNx par rapport à une MN dans le schéma de câblage. Autrement dit, quel est l'intérêt que la bobine soit alimentée par un circuit indépendant ?
Si on regarde la pièce jointe, avec une bobine MN on aurait pu penser relier le bornier de la WB E1-E2 à l'entrée N-L d'une bobine. toujours en supposant qu'il y ait une tension de 220V entre E1-E2 et que la boucle soit fermée, la bobine MN aurait donc été alimentée et conserver le disjoncteur fermé. En cas de pb et d'ouverture de la boucle E1-E2, la bobine MN ne détecte plus de tension et aurait donc lever le disjoncteur arrivant au même résultat qu'avec une bobine MNx
D'où ma question ? Interêt d'une MNx vs MN ??
Merci de vos éclairages si vous avez les réponses !
JB