[WALLBOX-ACHAT] Pulsar Plus

Messages recommandés

Bonjour/Bonsoir ! 

J'ai dans le projet d'installer une borne à la maison (forcément :) ) 

J'ai pensé à une Wallbox, la Pulsar Plus 

Je sais qu'elle n'est pas aux normes françaises, mais le câble intégré me plaît bien, et bon de toute façon tant qu'en amont, c'est aux normes, moi, c'est bon… 

Alors voilà ce à quoi je pensais : 

Wallbox Pulsar Plus 
Wallbox Power Boost → pour la gestion de charge

Wallbox Fuse Box Lite → Un tableau déjà fait que je mettrai avant la box dans le garage (la box sera à l'extérieur) 
Et son p'tit support de câble 


Questions : 

Le Wallbox Power Boost, est bien à mettre en tête de tableau, il calcule la conso, et renvoi vers la pulsar plus (via câble) la demande de charge adaptée ? 

Le Wallbox Fuse Box lite est adapté pour moi qui suis en monophasé ? Avoir un tableau dédié Wallbox me va bien, je trouve même ça plus pratique, j'ai déjà un tableau par étage + un tableau dédié pour mon bureau, alors un de plus, un de moins… Tant que le diff principal est pour tout le monde haha :D


Vous pouvez me confirmer que tout ce petit monde doit être lié par du 10 mm² ? 


Merci par avance pour vos réponses ! 

Modifié par ElPouki
Corrections

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le PowerBoost doit être inséré en tête de tableau et il doit être relié par un câble avec 3 fils à la borne.

Le tableau doit être raccordé hors du différentiel. Normalement les tableaux secondaires ont chacun leu différentiel.
Et la borne doit avoir un différentiel de type A.

Le tableau Wallbox est bien prévu pour du monophasé.

Pour la section du câble ça dépends le la longueur du câble et de la chute de tension.

Perso pour avoir eu une Pulsar. Je préfère la Copper SB. 1 elle est aux normes. 2 elle fait support pour enrouler le câble dessus. 3 le câble peut être verrouillé dessus en équivalent câble attaché. 4 elle a un port ethernet car les Wallbox n’ont pas un bon wifi
Par contre elle est plus chère et elle coûte un câble a laisser sur la borne.

04c9aefaa91f26c7306865b1307db1ff.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut lostOzone ! 

Pour le PowerBoost merci pour la confirmation, il prend l'emplacement de 3 modules, c'est bien ça ? 

Pour la section de câble, je pars sur du 10mm2 :)
Concernant ce que tu disais finalement, j'ai commandé la Cooper SB + le MID sur Mister EV, de ce que j'ai vu effectivement, cela semble mieux (notamment le port Ethernet).
Quand tu parles de câble attaché, c'est qu'elle peut verrouiller l'embout de câble ?

Si elle ne peut pas le faire, ce n'est pas bien grave, mon installation ne sera pas non plus à la vue de tous alors bon ^^

Pour la partie tableau dédié à la Wallbox, j'ai pris le Fusebox Lite de chez Wallbox, je l'ai eu à un tarif intéressant sur LBC (un gars l'avait reçu en double haha) donc pas de souci de ce côté, il y aura ce qu'il faut :)

Modifié par ElPouki

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le PowerBoost em112 prends deux emplacement. C’est le em350 en tri qui prends 3 emplacements.

Pour le verrouillage oui le câble n’est jamais libéré côté borne. C’est top avant j’avais laissé mon câble avec un cadenas pour le bloquer. Ça faisait le boulot mais je perdait un peu de longueur.

4ad8b7839bfdb28e0daddc0f37c05d73.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon courage pour l’installation.
Pour le MID faut le placer dans le tableau Wallbox et le câbler sans terminaison. Je l’ai placer entre la Copper et le PowerBoost. Donc la liaison RS485 fait Copper vers MID vers PowerBoost.
De ce que j’ai compris le compteur MID et le PowerBoost c’est le même module avec une adresse différente.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 17/12/2023 à 21:49, lostOzone a dit :

Bon courage pour l’installation.
Pour le MID faut le placer dans le tableau Wallbox et le câbler sans terminaison. Je l’ai placer entre la Copper et le PowerBoost. Donc la liaison RS485 fait Copper vers MID vers PowerBoost.
De ce que j’ai compris le compteur MID et le PowerBoost c’est le même module avec une adresse différente.

Ouuhhh j'ai peut être pas tout compris , j'ai pris

 

https://www.mister-ev.com/products/power-boost-single-phase-mid-energy-meter

 

et la Cooper SB (et le FuseBox) , il faut un autre module en plus ? 

 

 

 

 

Modifié par ElPouki

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non si c’est le PowerBoost c’est bon. Y a aussi un compteur MID pour le comptage et la refacturation des kWh. Le même module fait les deux fonctions mais il se place à un endroit différents selon sa fonction. Donc c’est ok. J’ai cru que vous aviez pris les deux pour avoir le délestage et le comptage « MID » des kWh.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 

Le 18/12/2023 à 08:55, lostOzone a dit :

Non si c’est le PowerBoost c’est bon. Y a aussi un compteur MID pour le comptage et la refacturation des kWh. Le même module fait les deux fonctions mais il se place à un endroit différents selon sa fonction. Donc c’est ok. J’ai cru que vous aviez pris les deux pour avoir le délestage et le comptage « MID » des kWh.

Du coup j'ai bien reçu tout le petit monde c'est bien installer, mais bon, forcément, c'était trop beau, ça ne marche pas, ma ZOE est en vérification, la charge ce déclenche 2 sec, puis elle devient rouge et j'ai une erreur (Vérifier borne) et rebelote, ça boucle ^^ 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 23/12/2023 à 20:09, lostOzone a dit :

Y a une erreur sur la borne ou seulement sur la Zoé? Il faut refaire la terre a priori.

Concernant la terre, j'ai dédié un piquet de terre aujourd'hui pour la borne de recharge, le souci est toujours présent... Je me pose la question des commutateurs, j'ai switch pour le RS485 comme indiquer dans la doc, le power boost semble faire son taff pas de soucis, si j'ai trop de demande par rapport à mon paramétrage (j'ai mis 6A pour test), il me marque bien qu'il est en attente de la consigne de ce dernier , donc la communication est OK 


Concernant la molette de sélection, j'ai un abonnement monophasé 9Kv, j'ai donc la molette sur la position 7 (32A) c'est ok de ce côté-là ? 


----

Si c'est bon niveau interne, oui, il reste seulement la terre, qu'il faudra que je fasse tester par un pro (je ne possède pas l'outillage nécessaire 😕)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour le Rs485 comme il n’y a que le PowerBoost fait le mettre sur T et il faut faire la terminaison aussi sur le EM112. À voir avec la doc fournie.
Pour la puissance oui 32A. Ça la puissance maxi de la borne pas de l’abonnement.
Pour l’abonnement il faut configurer le PowerBoost sur Réglages > Upgrades > il faut lui donner la puissance disponible donc 45A pour 9kVA
Pour la consigne je ne comprends pas. Il n’y a rien de ce type avec le PowerBoost. Sauf le mise en pause pour manque de puissance. La puissance mini pour démarrer une charge c’est 6A.
Y a une programmation horaire pour la charge?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.