Bonjour Patrick,
Dans le cas de l’installation d’une wall box avec un interrupteur différentiel dédié et un disjoncteur dédié, il faut que le différentiel puisse passer l’intensité du disjoncteur mais pas besoin de plus. Pour un disjoncteur 40A, un inter-diff 40A est suffisant.
La norme NF C 15 100 ne contredit pas ce principe, même dans sa version de 2017. Je cite un document de Legrand :
Nouveau calcul de l’intensité
Le choix du calibre (In) de l’interrupteur différentiel est déterminé soit par rapport à l’amont, soit par rapport à l’aval.
• Par rapport à l’amont : calibre interrupteur différentiel > calibre du disjoncteur de branchement (AGCP)
• Par rapport à l’aval : calibre interrupteur différentiel > 1 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, le chauffe- eau et la prise de recharge véhicule électrique + 0,5 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits.
Extrait de ce doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf