Hello tout le monde,
Avant de poster j’ai effectué mes recherches mais je ne trouve pas grand chose je m’en remets donc à vous ☺️
J’ai fait l’acquisition d’un e-Niro 64kwh hier et ai installé une prise Green Up. Au niveau de l’installation j’ai pris du 3G2.5 sur environ 2m entre ma prise et mon tableau (j’ai dû installer un secondaire car mon principal était déjà plein)
Tous les serrages sont bien effectués et les embouts bien sertis.
J’ai effectué ma première charge cette nuit et j’ai mesuré les températures à +1h et à +7h au niveau du disjoncteur je suis à 50 degrés, sur ma prise je suis aux mêmes valeurs et idem sur la fiche mâle de mon câble qui se loge dans la prise Green UP. Le boîtier de mon câble de recharge (Morec 16A type 2) affiche quand a lui 66 degrés.
Voici donc ma question maintenant que le contexte est posé :
Etant grand novice dans le domaine des VE est-ce que ces températures sont normales lors d’une recharge ?
C’est peut être bête comme question mais ayant un couple d’amis qui a eu un départ de feu lors d’une recharge je suis hyper méfiant à ce sujet.
Un grand merci d’avance à vous !