Je possède un nettoyeur haute pression 220V monophasé de 3500W qui « tire » donc 16A.
Je l’ai prêté à mon voisin qui s’en est servi moins de deux heures. Le lendemain en me le rendant : « Vous avez vu ? ma prise est brûlée ! » C’était une prise en saillie type garage sans marque, (une prise bon marché de supermarché). Je lui ai dit d’acheter du matériel sérieux de marque !
Le lendemain, c’est moi qui m’en sert
Pour ceux que ça "branche", la norme européenne qui s'applique aux prises domestiques est la IEC60884-1. Celle-ci ne prévoit qu'un essai d'échauffement, que voici :
(pour les socle de prise de courant "fixes" prévue pour 250Va.c./16A)
- raccordement en 2,5mm² rigide,
- courant d'essai 22A, durée de l'essai 1h,
- échauffement maxi durant l'essai : 45K (=45°C en plus de la température ambiante, par exemple 75°C c'est 45K si Tamb.=30°C)
Après, dans la vie courante, l'aptitude à "tenir" une