Bonjour,
Je suis sur le point de franchir le pas en achetant une Zoe.
Comme tout petit nouveau, je me pose la question de la prise charge. J'habite une maison que j'ai rénovée moi même, en particulier l’électricité.
Pour le moment, je prévois une simple prise de courant pour recharger ma future Zoe. Elle ne fera qu'une 30ène de kms par jour, je n'ai pas besoin, dans l'immédiat, d'une recharge rapide, surtout que je travaille juste en face d'une concession Renault bien équipée.
En lisant les forums, j'ai bien compris que le top du top était d'avoir une ligne dédiée depuis le compteur avec un interrupteur différentiel (ID) de type A (schéma de connexion d'un green'up).
Chez moi c'est toujours faisable mais ça va être une grosse galère à tirer le câble dans la configuration de ma maison.
Par contre, à environ 10m de là où je compte installer la prise, j'ai le circuit qui alimente mon atelier. Ce circuit est en 6mm² derrière un disjoncteur C32 lui même protégé par un interrupteur différentiel 40A - 30mA - type A. Le tout installé en 2006. le hic, c'est que le congel est dans mon atelier sur ce même circuit. Le deuxième hic, c'est que l'ID protège 2 autres circuits, les plaques induction et surtout le chauffe eau qui tourne la nuit. à part ça, ma ligne "atelier", ne souffre pas, elle ne voit rarement plus qu'une meuleuse...
je dis "hic" car j'ai compris que la ZOE avait tendant à faire sauter les ID.
Si le matin en me levant, le congel est coupé et que l'eau est froide, ma femme risque de me dire que je l'emm... avec ma bagnole éléctrique...
1 - pensez vous que dans ma confirguration, il y a un réel risque de coupure si je me repique sur le 6mm² de mon atelier ? La ligne fera au total 25-30m entre le tableau et la prise voiture. Je compte prolonger jusqu'à la prise "charge voiture" en 4 ou 6mm² pour éviter tout risque. (2.5 préconisé mais qui peut le plus peut le moins !)
2 - Si risque, que puis-je mettre entre les 2 pour éviter que mon ID tableau disjoncte et coupe chauffe eau et congel... Si jamais il faut ajouter un ID avant la prise charge voiture, quelle valeur de coupure ? faudrait-il remplacer alors l'ID au tableau ?
3 - Dans tous les cas, est-ce que je peux mettre un contacteur jour / nuit, juste avant ma prise charge voiture (sur celui en place pour mon chauffe eau, je n'ai pas de fil pilote). Je ne sais pas si ces contacteurs fonctionnent lorsqu'ils sont éloignés du tableau principal qui est déjà lui même à près de 10m du compteur EDF (ma maison n'est pas récente).
4 - De ce que j'ai lu, je pourrais aussi tout bêtement brancher une rallonge souple en 2,5mm² entre ma prise atelier (en 6mm² donc) et le flexicharger de la Zoe. J'ai compris que c'était possible à condition de ne pas aller en dessous des 2.5mm². vous confirmez ? Dans ce cas, retour à la question 1 évidemment.
Je n'attends plus que vos retours pour signer le bon de commande. Comme je le disais, la solution idéale d'une ligne dédiée reste possible mais je souhaite vraiment, vraiment, vraiment en trouver une autre...
Merci.