Station d'acceuil en prévision du nouvel arrivant......

Messages recommandés

Bonjour,

 

Nous avons terminés ce WE les derniers travaux électrique pour la recharge.

Alimentation en 16 carré entre ce petit compteur et le compteur principal (environ 12m)

Alimentation en 4 carré de ce compteur à la prise Green'up.

Et déjà acheté le câble en 10carré pour la futur wallbox.

Nous avons aussi tiré le fil de téléinformation (branché sur le compteur de consommation), qui servira pour le délestage automatique lors des recharges avec wallbox. (nous avons un abonnement 30A-6kvA)

 

Nous sommes fin prêt à le recevoir ?

 

Restera à voir plus tard pour une Wallbox.

 

Flo.

 

 

20190413_172943_resized.jpg

20190414_121904_resized.jpg

20190414_121914_resized.jpg

Modifié par Flo21

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

On ne voit pas bien les 2 logos car je suis trop petit pour prendre la photo ?

 

Trèves de plaisanterie, le logo en haut à gauche est celui de la pompe vide cave, et en bas à droite c'est le logo "Kwh", pour indiquer que ça alimente aussi le compteur de conso qui est juste à côté.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sauf erreur il me semble que le disjoncteur différentiel « principal » n’est pas assez costaud avec ses 40A :

En effet les points de charge pour VE comptent pour 1 le reste peut etre « déclassé » en clair 32A+20A+20A/2 + 2A/2 soit 63A

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, Sebcestbien a dit :

Sauf erreur il me semble que le disjoncteur différentiel « principal » n’est pas assez costaud avec ses 40A :

En effet les points de charge pour VE comptent pour 1 le reste peut etre « déclassé » en clair 32A+20A+20A/2 + 2A/2 soit 63A

 

selon les nouvelle normes, tu a raison ou pas!

 

si l'abonnement est de 9kW (45A) ou moins, le différentiel est correct.

si l'abonnement est >9kW , en effet il doit être au minimum de 63A au vu de ce qu'il y a en aval.

cette règle n'est pas encore connue du grand public, et pas toujours des anciens électricien qui refuse de se mettre à jours de leurs connaissances

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Merci pour vos conseils.

 

Par contre c'est un interrupteur pas un disjoncteur différentiel. Du coup il supporte les 40A mais ne disjoncte pas au-delà non ?

 

De toute façon mon choix avait été fait en connaissance de cause car nous avons un abonnement 6kva 30A. (Que l'on va conserver) Impossible donc de tirer les 40A.

 

J'ai demandé des infos à legrand sur la borne legrand 59004 pour la gestion du délestage, car la scheider quand elle déleste elle ne le fait pas proportionnellement elle passe directement à 16A. La Hager il faut rajouter un module avec tore au niveau de la sortie du disjoncteur principal et le fait linéairement mais à moins de fonctions.

 

La ve-tronic wb01 les électriciens ne veulent/peuvent ? pas la poser..... dommage.

 

Avec le crédit d'impôt de 30% la TVA réduite et les prix qu'ils ont au final ça ne fait quasi pas d'écart à poser nous même la ve-tronic ou faire travailler un électricien.

 

Merci bien.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 17/04/2019 à 11:34, xixou a dit :

En même temps il est plus protégé avec son 40A ^^

Le kona consomme max 32A (7.1 kW).

faux

le différentiel n'a aucune action contre les surcharges et peut être détruit si la somme des intensité en aval est supérieur a son calibre

et que l'abonnement l'est aussi

c'est le disjoncteur qui dispose de la fonction protection surcharge

 

mais comme précisé , l'abonnement n'est que de 30A, un inter diff 40A est bien protégé par le disjoncteur de branchement

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’était l’objet de mon intervention la somme des courants avec coefficient donne 63A.

J’aime pas le bricolage avec des tableaux et lignes sous dimensionnés en disant : » aujourd’hui ça tient car je ne tirerai pas plus »

Et demain si on vent/loue/prête la maison où on change d’abonnement pensera-t-on a changer le câble ou le tableau ?

A moins d’être copain avec l’assureur ou les pompiers....

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/04/2019 à 14:30, MattKirby a dit :


 

 


J'ai fait poser ma wb01 par mon electricien. C'est quoi le problème ?

 

Bonjour,

 

MattKirby, l'électricien que j'ai vu ne souhaite traiter qu'avec son fournisseur habituel.

Il a quand même regardé pour la VE-TRONIC, et pour lui elle ne répond pas aux normes et ne peut pas la poser. (une histoire de cache manquant sur la prise).

 

Il me semblait avoir vu que VE-TRONIC allait sortir justemment une version répondant à la norme, faudra que je me renseigne.

 

Merci bien.

 

Flo. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui effectivement, le cache ne respecte pas les normes. C'est précisé sur le site.

 

il y a 4 minutes, Flo21 a dit :

Il me semblait avoir vu que VE-TRONIC allait sortir justemment une version répondant à la norme, faudra que je me renseigne.

ça fait un bail que c'est marqué. Mais quand est-ce qu'ils vont le faire? mystère...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

D'autant plus si ça fait longtemps que c'est marqué :'-(

L'électricien ne peut pas la poser  cause de ce soucis. Ce que je comprend tout à fait. Dommage car elle répond impeccablement sinon.........

On verra le devis pour la Legrand et on avisera par la suite, soit par la pose d'une VE-TRONIC, soit de lui faire poser la Legrand selon sa tarification globale.

 

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Flo21 a dit :

Bonjour,

 

MattKirby, l'électricien que j'ai vu ne souhaite traiter qu'avec son fournisseur habituel.

Il a quand même regardé pour la VE-TRONIC, et pour lui elle ne répond pas aux normes et ne peut pas la poser. (une histoire de cache manquant sur la prise).

 

sujet déjà évoqué plusieurs fois

la norme précise pourtant que seuls les logement construit après 2010 sont concerné par ce "détail" de cache

si ton logement est d'avant 2010, ton électricien à tord.

et il reste encore mon avis d'électricien , que cette norme est d'une stupidité sans nom.

et en tant que telle 

nous devons la refuser

et pourtant je suis dans les premiers à dire que les normes doivent être respectées, mais la, elle n'a aucune raison d'exister

 

Patrick

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En effet 2 façon de le voir Ocni, je n'aurai probablement pas la réponse :'-(

 

Merci pour ton info gepeliste62. Dans notre cas maison d'avant 2010, par contre la wallbox sera posé dans le garage qui lui a été construit après 2010, du coup si on veut être puriste qu'est-ce qui s'applique pour cette norme ? La date de construction de la maison ou du garage ou sera la wallbox ?

 

Merci.

 

Flo.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, Flo21 a dit :

du coup si on veut être puriste qu'est-ce qui s'applique pour cette norme ? La date de construction de la maison ou du garage ou sera la wallbox ?

je maintien que cette norme n'a aucune raison d'être

donc pour moi, cela n'a aucune iimportance

la mienne est posée dans mon garage que j'ai construit en 2013

et celle de ma fille est dans son garage de 2011

 

maintenant , si tu veux être encore plus puriste, demande la qualification IRVE de ton électricien

si il ne l'a pas, il n'a pas le droit de poser une wall-box de puissance supérieure à 3,7kW

ensuite, demande lui ses habilitations électrique

les miennes sont : B2 B2V BR BC

si il n'en a pas, il n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit d'électrique chez ses clients

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, gepeliste62 a dit :

maintenant , si tu veux être encore plus puriste, demande la qualification IRVE de ton électricien

si il ne l'a pas, il n'a pas le droit de poser une wall-box de puissance supérieure à 3,7kW

ensuite, demande lui ses habilitations électrique

les miennes sont : B2 B2V BR BC

C’est vrai qu’il fait faire attention à tout ça, je suis d’ailleurs en train de remplir le dossier Qualifelec IRVE,  une vraie tannasse. ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le B2V intègre le B2, le BR intégre le BC pour son compte et intègre le B2 également..... il y a aussi une histoire de chargé d’exploitation electrique.... je n’ai jamais vu une consignation en respect de la NFC18510 dans une habitation, dans mon travail réseau de distribution c’est toujours le cas : strict respect de l’UTEC1510-1 issue de la NFC18510

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.