Messages recommandés

bonjour, aujourd'hui le consuel est venu vérifier mon installation électrique pour ma tesla... j'ai un module avec un cable intégré dont la sortie est une type 2. Mais le consuel m'a dit qu'il fallait une prise de type 2S (avec obturateur) côté infrastructure... Hors je n'ai pas besoin car le câble est directement connecté ! en tout cas c'est ce que m'a dit la personne qui me l'a installé (un électricien mais via le bon coin). Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Si vous avez le contact d'un électricien qui pourrait faire avancer les choses de manière officielle ce serait parfait. Merci !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Fais une recherche sur le forum, il me semble que le sujet a déjà été abordé.

Selon certains, les bornes avec câble attaché, comme la tienne, seraient interdites en France.

C'est ce que t'as dit le Consuel : côté infrastructure, il faut une prise à obturateurs.

 

D'autres vendent des bornes avec câble attaché et disent que c'est légal.

 

Bilan, am(très)ha, pour avoir le Consuel tu risques fort de devoir changer la borne pour un modèle avec prise type 2 (avec obturateurs) en façade ET acheter un câble type2/type2.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

Attention, la borne (une VE-Tronic WB-01, non ?) n'est pas "interdite" en France, c'est juste qu'elle ne respecte pas la norme (qui impose un obturateur mécanique). À titre privé a posteriori tu peux très bien ne pas respecter la norme (comme n'importe quelle norme, par exemple tu as le droit de mettre des rambardes de 80cm alors que la norme est à 1m, mais un professionnel ne te le fera pas).

Mais le Consuel, qui est là pour dire si tout est aux normes avant mise sous tension d'un circuit, va obligatoirement dire que ce n'est pas aux normes, avec cette borne...

 

Si un électricien t'a installé la borne, alors il n'a lui-même pas respecté la norme, ce qui est à mon avis une faute professionnelle (mais ce n'est que mon avis - je pense notamment à un défaut d'information, là).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

la question que je me pose

pourquoi avoir demander un consuel ????

pour une borne électrique dans une maison en fonctionnement , ce n'est pas obligatoire

si c'est une installation neuve avec ouverture d'un nouveau compteur, alors en effet c'est obligatoire

si tu veux conserver cette borne, pour le contrôle remplace la par une prise simple et laisse courir

sinon

si c'est la borne de Cyril, demande lui un extrait de la norme que tu devra opposer à la décision du consuel

 

lorsque j'étais électricien artisan, je ne me gênais pas pour leur démontrer lorsqu'ils avais tord, ce qui arrivais parfois

 

en général il me faisait plusieurs visites de controle sur les installations suivantes ou ils ne trouvais jamais à redire et se calmais très vite , ça leur coutais cher

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bah en tout cas sur le site de VE-Tronic c'est clair : « Si la date de construction de votre logement est plus récente que novembre 2010, alors la norme NF C-15-100 qui régit les installations électriques domestiques indique que les prises mobiles dont le câble souple est relié à demeure à l’installation fixe, jusque et y compris 32 A et accessibles à des personnes non averties, doivent être munis d’obturateurs. Ce qui n'est pas le cas de la WB-01. »

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1) Le Consuel, « comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité », est l'association qui contrôle la conformité des installations électriques dans les maisons et les appartements avant raccordement au réseau public, afin d'assurer que l'électricité est aux normes.

 

2) Quand on charge une voiture, il y a le "côté voiture" et le "côté infrastructure", quelle que soit l'infrastructure (immeuble, maison, garage, espace public...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ouhaou que de réponses merci beaucoup !!

J'ai du faire appel au consuel car c'est toute une nouvelle installation il n'y avait pas d'arrivée EDF (c'est un hangar que je loue pour ma Tesla), j'ai acheté un câble de recharge sur le bon coin avec le petit module qui va avec, et idem un électricien artisan m'a fait l'installation au black. et là le consuel est passé, il a noté un oublie sur un disjoncteur et ce problème... Du coup votre conseil c'est que j'ajoute une prise type S avec obturateur au module ? Mais la wallbox de tesla n'a pas ça par exemple et pourtant ça passe on est d'accord ? et si le consuel dit que c'est pas aux normes EDF voudra pas me lancer l'électricité si ? Si vous connaissez un électricien qui pourrait venir regarder hésitez pas (je peux payer le temps passé évidemment)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

OK.

 

Le consuel ne sait surement pas :

- qu'il y a un contacteur de puissance sur le câble EVSE ...

- et que le câble est donc hors-tension lorsqu'il n'est pas branché à la voiture.

 

De plus, le signal permettant la fermeture du contacteur de puissance est tellement complexe qu'il ne peut pas être généré par un parasite ou un court-circuit (ou une morsure de canines de chats) sur le susdit câble.

 

d'ailleurs, les fiches 43kW Type 2 AC -à câble attaché sur borne publique- n'ont pas non-plus d'obturateurs ... alors que les Chademo, si justement (obturateurs blancs rétractables).

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

le consuel c'est comme un fonctionnaire, il lit la norme, vérifie si ça correspond et ne l'interprète pas, en plus il est assermenté

la technique interne de la borne il ne connais pas et ne veux pas la connaître (dans l'exercice de son travail)

l'assurance du local n'a aucun pouvoir de trancher , et si elle en avais un , elle se rangerais du coté consuel pour ne jamais prendre de risque

 

la seule solution, c'est ce que j'ai dis

enlever la borne et installer une prise dans les normes à la place

faire repasser le consuel

remettre la borne

et la , même l'assurance ne peux rien dire, une installation privée est totalement libre une fois raccordée au réseau

seule les installations professionnelles sont soumises à vérification annuelle.

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

...votre conseil c'est que j'ajoute une prise type S avec obturateur au module ?

Oui.

 

Tu n'avais pas précisé qu'il s'agissait d'une WB construite à partir d'un module EVSE.

Dans ce cas, monter une prise avec obturateurs en façade devrait être possible (même pour ton électricien "LBC").

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

mais non !

 

tu n'achètes rien d'autre qu'une bonne prise plexo legrand pour remplacer ta wallbox le temps que le consuel ne passe.

 

comme te l'as expliqué très clairement gepeliste62.

 

une fois le consuel passé, puisqu'il n'aura plus rien a dire et qu'il t'aura autorisé le courant, tu remet la wallbox avec son câble attaché.

 

c'est beaucoup moins cher que d'essayer de mettre une type 2S sur ta wallbox et c'est sans risques si tu remonte la wallbox comme a l'origine.

 

au pire, ton électricien qui te l'a posé au black peut te la changer pour la plexo le temps du consuel et te la reposer après coup si tu as peur de mettre les mains dedans. (ce que je comprends très bien.)

 

 

et voila !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

mais non !

 

tu n'achètes rien d'autre qu'une bonne prise plexo legrand pour remplacer ta wallbox le temps que le consuel ne passe.

 

comme te l'as expliqué très clairement gepeliste62.

 

une fois le consuel passé, puisqu'il n'aura plus rien a dire et qu'il t'aura autorisé le courant, tu remet la wallbox avec son câble attaché.

 

c'est beaucoup moins cher que d'essayer de mettre une type 2S sur ta wallbox et c'est sans risques si tu remonte la wallbox comme a l'origine.

 

au pire, ton électricien qui te l'a posé au black peut te la changer pour la plexo le temps du consuel et te la reposer après coup si tu as peur de mettre les mains dedans. (ce que je comprends très bien.)

 

 

et voila !

+1

 

Démonte ta Wallbox, fait passer le consulter, remonte la Wallbox.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait, il suffit que ta wallbox soit branchée sur une prise pour respecter la norme.

Donc rajoutes une prise (p17 32A) en amont de la wallbox et c'est bon car elle sera considéré comme appareil de charge (comme un chargeur de téléphone) et non plus comme une infrastructure de charge.

 

Oui les normes sont un peu idiotes parfois...

 

Sinon comme dit plus haut tu démontes la wallbox pour la visite

 

Par contre le disjoncteur c'est important.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour !!!

Pardonnez-moi de déterrer ce sujet mais je viens d'acheter une wb-01 et le disjoncteur préconisé en amont est 40A.

 

Cette petite pirouette pour passer le Consuel consistant a rajouter une prise 32A en amont de la ve-tronic est elle toujours d'actualité ?

 

Ne faut il pas dans ce cas avoir un disjoncteur 32A plutôt ? Le Consuel risque de buter là-dessus.

 

La règle européenne supprimant cette nécessité d'obturateur française sera en place quand d'après vous?

 

Merci !!!

Modifié par josse34

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, josse34 a dit :

Bonjour !!!

Pardonnez-moi de déterrer ce sujet mais je viens d'acheter une wb-01 et le disjoncteur préconisé en amont est 40A.

 

Cette petite pirouette pour passer le Consuel consistant a rajouter une prise 32A en amont de la ve-tronic est elle toujours d'actualité ?

 

Clairement, non, installer une P17 ne permettra pas de passer le Consuel, si Consuel il y a.

Pour ceux que ca intéresse, voilà justement la fiche d'autocontrôle :

http://www.consuel.com/wp-content/uploads/SC148B-1_rapport_autocontrole.pdf

 

Modifié par Pahtath

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, josse34 a dit :

 

Ne faut il pas dans ce cas avoir un disjoncteur 32A plutôt ? Le Consuel risque de buter là-dessus.

 

La règle européenne supprimant cette nécessité d'obturateur française sera en place quand d'après vous?

 

Merci !!!

 

Justement, à ma connaissance la NF C15.100 ne prévoit pas de circuit spécialisé au-delà de 32A (section 10.1.3.4), et le circuit spécialisé 32A est avant tout destiné pour la cuisson (donc dans la cuisine).

Donc, vous aurez du mal à justifier le passage d'un 10mm2 et d'un disjoncteur 40A sur un circuit dédié avec protection 30mA, sauf si l'installateur fait un autocontrôle et s'en contrefout de se faire contrôler...

 

Bref, encore une fois, vous pouvez essayer (avec de grandes chances de succès) de contourner la réglementation, mais la réglementation est claire sur la question.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 6 minutes, alfniev a dit :

Fait passer le consuel , et ensuite installe la borne.

 

Ou il peut demander au fabricant VETronic de lui reprendre sa borne car elle n'est pas réglementaire, non ?

 

C'est quand même fou ça, je veux bien que le fabricant s'exonère de toute responsabilité, mais là on est sur une situation manifeste de contournement des règles alors que normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Au passage, je lis sur le site VETronic :

Citation

Note : Si la date de construction de votre logement est plus récente que novembre 2010, alors la norme NF C-15-100 qui régit les installations électriques domestiques indique que les prises mobiles dont le câble souple est relié à demeure à l’installation fixe, jusque et y compris 32 A et accessibles à des personnes non averties, doivent être munis d’obturateurs. Ce qui n'est pas le cas de la WB-01. Donc si la construction de votre logement est plus récente que novembre 2010 et que vous voulez impérativement respecter ce point, alors la WB-01 n'est pas compatible. Vous pouvez nous contacter à ce sujet, une version avec un socket muni d'un obturateur est bientôt disponible.

 

Personnellement, je pense que cette condition est fausse : toute installation de bornes doit respecter la NF C15-100, quelque soit l'âge de l'habitation. En effet, il s'agit d'une "nouvelle installation électrique" et donc à ce titre, il n'y a pas de conditionnel.

 

En résumé : la VETronic n'est pas réglementaire en France, point.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.