Aller au contenu
Eli

Installation borne électrique avec délestage

Messages recommandés

Effectivement, c'est plein.... et assez ancien.

 

Par contre cela ressemble a un ancien tableau triphasé.

Si c'est bien un différentiel en bas a gauche , il est triphasé.

 

L'horloge fait prends 3 emplacement , donc même en retirant le contacteur HC , il n'y a pas assez de place.

Donc ajouter un sous-tableau.

Finalement, les 150€ de l'électricien est un tarif très correct.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah zut je pensais pas que c’était du triphasé, comment est-ce qu’on voit ça? Ce n’est pas un abonnement EDF spécial?

J’ai vu une horloge Legrand qui prend un seul emplacement, cf. la photo ci-joint. Du coup je me dis que ça pourrait remplacer le contacteur, si plus besoin de ce dernier.

E1BED8EB-10E5-4DED-94D2-76AB786D2366.jpeg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Eli a dit :

Ah zut je pensais pas que c’était du triphasé, comment est-ce qu’on voit ça? Ce n’est pas un abonnement EDF spécial?

J’ai vu une horloge Legrand qui prend un seul emplacement, cf. la photo ci-joint. Du coup je me dis que ça pourrait remplacer le contacteur, si plus besoin de ce dernier.

E1BED8EB-10E5-4DED-94D2-76AB786D2366.jpeg

 

Ca parait compatible.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, alfniev a dit :

Je pense que c'est une ancienne installation triphasée convertie en monophasé.

 

Ce serait bien de regarder le type de contrat souscrit sur vos factures ^^


Vous avez raison, ça doit être une installation tri convertie en mono. J’ai regardé sur mes factures, il n’y a rien qui précise si c’est un abonnement mono ou triphasée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mon compteur Linky est bien un compteur monophasé (pas d’étoile de déphasage 120 degrés apposée sur le compteur).

L’ancien compteur était peut-être en triphasé, cela expliquerait pourquoi le tableau a été converti.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/08/2021 à 19:44, Eli a dit :

Bonjour à tous,

Je dois installer une borne de recharge 7,4kWh à mon domicile, dans mon garage.

J’ai commencé à faire des devis, avec Izi By EDF et une entreprise indépendante. L’électricien de l’entreprise m’a indiqué que les fils TIC (télé info, pour le délestage) n’étaient pas accessibles depuis mon garage. Et effectivement, j’ai ouvert mon compteur Linky qui est dans la rue, et les bornes TIC ne sont pas utilisées. Du coup, l’électricien me propose de mettre un simulateur de TIC à 160 euros. Mais je trouve ça un peu étonnant de ne pas plutôt tirer un câble dans la gaine existante pour faire passer le TIC.

Izi by Edf qui m’avait fait une estimation par téléphone m’a indiqué qu’il y aurait un surcoût de 340 euros pour ajouter un simulateur de TIC (plus cher que l’autre devis!), et ils m’ont dit de faire appel à EDF (c’est pourtant la même boîte) si je voulais me brancher au TIC du compteur…

Bref, est-ce que quelqu’un a eu ce problème?
Je me demande si c’est vraiment nécessaire de mettre en place le délestage lorsque le TIC n’est pas accessible…

Bonjour

si j'ai bien compris l'usage du TIC du Linky n'a qu'un intérêt si c'est facile a raccorder ...un simple anneau mesurant par induction la conso de la maison, raccordé a une petite gestion électronique qui va bien a le même usage pour pas cher ...tout ça a installer soi même si vous le sentez (suffit de suivre les schémas)

Le tout c'est d'avoir un délestage progressif , qui adapte la charge du VE , et non pas un délestage on/off comme dans le temps passé 😊

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le TIC est présent sur ton linky (entrées marquées I1 et I2), il suffit de tirer un simple câble, par exemple du classique 2X1,5 mm2 en rigide depuis ces entrées jusqu'à la borne, très faible tension donc pas de risque et pas de  polarité des fils = branchement facile et sans risque sur le bornier de la wb.

Réalisable même si le câble court depuis la façade jusqu'au garage via fixation murale et un simple perçage du mur garage.

Maintenant s'il faut traverser un grand jardin et creuser une tranchée le tore aura son utilité mais ça a un coût.

Modifié par chgros1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/02/2024 à 22:10, chgros1 a dit :

Le TIC est présent sur ton linky (entrées marquées I1 et I2), il suffit de tirer un simple câble, par exemple du classique 2X1,5 mm2 en rigide depuis ces entrées jusqu'à la borne, très faible tension donc pas de risque et pas de  polarité des fils = branchement facile et sans risque sur le bornier de la wb.

Réalisable même si le câble court depuis la façade jusqu'au garage via fixation murale et un simple perçage du mur garage.

Maintenant s'il faut traverser un grand jardin et creuser une tranchée le tore aura son utilité mais ça a un coût.

En général le tore, tu le mets au niveau sur la phase entre le disjoncteur de branchement et le tableau, c'est à dire à quelques centimètres du Linky. Même si ça revient au même, je me dis que le Linky sera plus précis.

 

Pour la téléinfo, il n'y a pas de polarité en mode "historique", mais il y en a bien un en mode "standard".

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai une borne avec delestage (wb01) et l'on peut inverser le I1 et I2 sans inconvenient, ça deleste super bien.

En se branchant directement au linky on économise aussi l'achat d'un tore de mesure, etc...

J'dis ça j'dis rien...

Pour info le branchement direct au linky permet aussi l'envoi automatique du surplus de production solaire de panneaux voltaïques au VE (si la borne le permet bien sûr)

Modifié par chgros1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/02/2024 à 19:13, chgros1 a dit :

J'ai une borne avec delestage (wb01) et l'on peut inverser le I1 et I2 sans inconvenient, ça deleste super bien.

J'imagine alors que t'es en mode historique, ou bien que la wb01 détecte l'inversion et s'en accommode...

 

edit: ce que je dis est faux (cf message plus bas)

Modifié par alex42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur la notice de VEtronic, il est bien indiqué :

Vous pouvez utiliser du câble téléphonique ou un câble réseau informatique (dont on utilise une seule des 4 paires torsadées) pour câbler ce signal du compteur EDF à la borne. Il n’y a pas de polarité à respecter

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/02/2024 à 12:22, alex42 a dit :

J'imagine alors que t'es en mode historique, ou bien que la wb01 détecte l'inversion et s'en accommode...

 

Le TIC n'est pas un tore de mesure de puissance , 

C'est un signal fournissant en temps réel plus de 50 informations. 

      - Par exemple , cela te donne ta puissance d'abonnement , courant , tension , consommation ou injection , etc......

      - De quoi permettre a la wallbox de faire de la modulation pour ne pas disjoncter et/ou consommer que le surplus PV.

De part la nature du signal, il n'y a pas de sens.

 

Voir le détail des infos page 19

https://www.enedis.fr/media/2035/download

 

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/02/2024 à 15:40, chgros1 a dit :

Sur la notice de VEtronic, il est bien indiqué :

Vous pouvez utiliser du câble téléphonique ou un câble réseau informatique (dont on utilise une seule des 4 paires torsadées) pour câbler ce signal du compteur EDF à la borne. Il n’y a pas de polarité à respecter

T'as raison, je me suis planté. Je viens de relire la doc du wes v2 que j'utilise et je me suis mélangé les pinceaux avec les bornes pour le branchement de 2 linky.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.