Aller au contenu
GSteph

Equipements suite commande groupée wallbox VE-Tronic WB01

Messages recommandés

En monophasé pour la WB01 , vous me conseillez de prendre quelle marque ( mon tableau au sens du coffrage étant du LEGRAND , le reste de l'installation n'étant pas LEGRAND ) ?,

au niveau de la notice c'est assez vague en terme de choix : " un interrupteur différentiel 30mA Type A ou supérieur (Hpi, Si, Type F) de 40A minimum, ainsi qu'un disjoncteur 40A courbe B ou C ".

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sauf si tu as un paratonnerre sur ton bâtiment. 😉

Mais au prix où ça coûte, ça ne vaut pas le coup de ne pas en mettre un ! 100€ pour protéger ta maison... 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 14 heures, misterden a dit :

tu es le premier a parler d'un parafoudre .

C'est juste un conseil, a étudier selon le niveau keraunique de la région, le type d'alimentation (aérien, Aero souterrain, souterrain...).

 

Le parafoudre n'est pas spécifique au VE mais il sert à protéger les installations électriques et les matériels sensibles. 

 

Perso je rentre mon VE dans la catégorie matériel sensible... Et cher! 😁

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/09/2020 à 23:47, Calico a dit :

@misterden

Je partirai sur du Legrand, réf. 4 116 23 (Disjoncteur différentiel en 40A, courbe C, 30 mA, type F - autrefois appelé HPI)

ok et pour l'autre? 

un interrupteur différentiel 30mA Type A ou supérieur (Hpi, Si, Type F) de 40A minimum, ainsi qu'un disjoncteur 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 27/09/2020 à 19:33, Calico a dit :

@misterden Je ne dois pas avoir compris ta question.

La référence que je t’ai donné en Legrand fait les 2 jobs (Disjoncteur et interrupteur). 

Je ne savais pas qu'il existait des modules 2 en 1 ... apres est ce que c'est dans la norme pour l'installation d'une borne ? vu que partout on nous explique qu'il faut un interdifferentiel et un disjoncteur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 14 heures, misterden a dit :

Je ne savais pas qu'il existait des modules 2 en 1 ... apres est ce que c'est dans la norme pour l'installation d'une borne ? vu que partout on nous explique qu'il faut un interdifferentiel et un disjoncteur.

Tu peux utiliser 2 solutions pour rester dans les normes :

- Interrupteur différentiel + disjoncteur

- Disjoncteur différentiel

 

Le différentiel protège les personnes, le disjoncteur le matériel.

 

Un interrupteur différentiel (qui protège les personnes uniquement) peut recevoir plusieurs disjoncteurs (qui protège les matériels). Il est moins cher.

 

Un disjoncteur différentiel protège les personnes mais 1 seul matériel. Il est plus cher.

 

L'interrupteur + disjoncteur fait 3 modules de largeur minimum.

Le Disjoncteur différentiel fait 2 modules.

 

 

Modifié par Eco-electric

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, Eco-electric a dit :

Tu peux utiliser 2 solutions pour rester dans les normes :

- Interrupteur différentiel + disjoncteur

- Disjoncteur différentiel

 

Le différentiel protège les personnes, le disjoncteur le matériel.

 

Un interrupteur différentiel (qui protège les personnes uniquement) peut recevoir plusieurs disjoncteurs (qui protège les matériels). Il est moins cher.

 

Un disjoncteur différentiel protège les personnes mais 1 seul matériel. Il est plus cher.

 

L'interrupteur + disjoncteur fait 3 modules de largeur minimum.

Le Disjoncteur différentiel fait 2 modules.

 

 

Ok merci pour l'info je ne savais pas cela, apres j'aurai la place vu que je vais rajouter un tableau avec une rangée dédié à la borne ( je compte par contre mettre un compteur de kWh, et je sais pas si avec ta solution d'un disjoncteur différentiel ça peut se mettre ( entre celui-ci et la borne ? ).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bien sûr ! Quel que soit le style de protection. 

Tu sors de ton disjoncteur sur le compteur et tu sors du compteur vers ta Wallbox (10mm²) ou prise dédiée. 

 

IMG_20200921_203254.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/09/2020 à 21:38, Doumé Pinzutu a dit :

Un parafoudre est obligatoire si ton arrivée est aérienne. 

non elle n'est pas aérienne, sinon j'en ai un dans l'installation photovoltaique ( c'est obligatoire ) je sais pas si de fait il couvre le reste de l'installation ? sinon l'electricien sait a quel endroit ça doit se mettre ? ( 1 par rangée ? 1 sur l'arrivé du compteur enedis ?)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si l'électricien ne sait pas, sauve toi ! 

Ça se branche en parallèle dans le tableau et au plus près de la terre. 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/10/2020 à 06:57, Doumé Pinzutu a dit :

Bien sûr ! Quel que soit le style de protection. 

Tu sors de ton disjoncteur sur le compteur et tu sors du compteur vers ta Wallbox (10mm²) ou prise dédiée. 

 

IMG_20200921_203254.jpg

On retrouve bien la protection différentielle type A (en 63A ici) et un disjoncteur de 40A protégeant la ligne en 10mm2.

Entre le disjoncteur et la borne, le compteur d'énergie. 👍

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Et câblé en 16mm² avec un parafoudre sur le tableau principal. 😉

J'avais vu le Consuel pour une validation chez un ami chez qui j'avais rénové entièrement l'installation un peu avant et il m'avait dit que c'était nickel comme ça. 😁

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 30 minutes, Doumé Pinzutu a dit :

Et câblé en 16mm² avec un parafoudre sur le tableau principal. 😉

J'avais vu le Consuel pour une validation chez un ami chez qui j'avais rénové entièrement l'installation un peu avant et il m'avait dit que c'était nickel comme ça. 😁

 

Et tu as mis des embouts de câblage, top ! 👍

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

J'ai commandé la WB-01 et je commence à me demandé si je n'ai pas fait une connerie.

J'ai contacté 3 électriciens :

- 1 refuse car il n'a pas fournit la wallbox

- 2 refusent car elle n'est pas conforme à la norme française et ne devrait pas avoir de cable attaché !

Suis-je le seul dans ce cas ?

J'essaie de contacter Ve-tronic mais pas de réponse.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 36 minutes, ChrisPau64 a dit :

Bonjour,

 

J'ai commandé la WB-01 et je commence à me demandé si je n'ai pas fait une connerie.

J'ai contacté 3 électriciens :

- 1 refuse car il n'a pas fournit la wallbox

- 2 refusent car elle n'est pas conforme à la norme française et ne devrait pas avoir de cable attaché !

Suis-je le seul dans ce cas ?

J'essaie de contacter Ve-tronic mais pas de réponse.

Bonsoir ChrisPau,

Non tu n'as certainement pas fait une connerie, c'est clairement la box ayant le meilleure rapport qualité prix du marché. Par contre tu as surement manqué d'information lorsque tu l'as commandé. Plusieurs fois cela a été mentionné dans des sujets que cela pouvait poser des problèmes pour la faire installer. Je viens juste de finir la pose de la mienne, si tu as quelques connaissances basique tu devrai pouvoir y arriver.  Ou demande a un ami. Cyril répond au mail, presque toujours, mais avec un délai, il n'est pas devant son mail toute la journée. Si tu arrive à la faire installer, tu ne le regretteras pas.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, ChrisPau64 a dit :

Bonjour,

 

J'ai commandé la WB-01 et je commence à me demandé si je n'ai pas fait une connerie.

J'ai contacté 3 électriciens :

- 1 refuse car il n'a pas fournit la wallbox

- 2 refusent car elle n'est pas conforme à la norme française et ne devrait pas avoir de cable attaché !

Suis-je le seul dans ce cas ?

J'essaie de contacter Ve-tronic mais pas de réponse.

C'est une excellente wallbox ! Très bon produit complet au rapport qualité prix intéressant. 👍

 

Si l'électricien ne te fourni pas la wallbox, normalement tu n'as pas droit au crédit d'impôt.

 

Maintenant, si ton élec te fourni la borne, il marge dessus... Que tu récupères en crédit d'impôt (a peu prêt).

Si tu achètes la borne, il marge pas dessus, tu n'as pas de crédit d'impôt... 

 

Les électriciens qui refusent l'installation ont raison, ils ne peuvent pas engager leur responsabilité pour un produit ne respectant  la norme en habitation. Ca prouve qu'ils connaissent les produits autorisés ou pas.

Petit détail, si on te dit que le problème est le câble attaché, ce n'est pas tout à fait vrai, il s'agit juste de la prise au bout qui n'est pas T2S.

D'ailleurs tu as des bornes sans câbles qui ne sont pas aux normes.

 

Bref, c'est le problème de la VE-TRONIC. Tu peux lui écrire ça ne changera rien : le site précise bien que le produit n'est pas aux normes en habitation.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, ChrisPau64 a dit :

Bonjour

Ne demande pas l'installation d'une wallbox.

Demande a ce qu'il installe les protections qui vont bien sûr une ligne dédiée avec un câble qui va jusque ou tu veux. Tu connecteras la wallbox seul.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour vos réponses, c'est rassurant quelque part.

Je vais poser une question con de néophyte, mais quel est le risque à poser une borne non conforme à la règlementation NF ?

Problème de non conformité électriqueà la revente de la maison ? Risque que la maison brule ;-) ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
       
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
       

      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
       
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
       
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
       
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
       
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
       
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
       

      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.

      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
       
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
       
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
       
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
       
       
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
       
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
       
       
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :

       

       

       

       
    • Par Cedric_57170
      Bonjour,
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
       
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse. 
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
       
      Merci pour votre aide !


    • Par GypsoZero
      Bonjour à vous,
       
      Propriétaire d'une Enyaq 60, je me retrouve avec un problème de recharge et j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur ce point.
      En effet, en passant en revue l'ensemble de mes recharges, j'ai constaté ne jamais dépasser les 51 kWh alors que mon véhicule est en capacité d'aller jusqu'à 120. J'ai refait des tests sur des bornes 135 kW et 150 kW. 
      Avez-vous des problèmes de chargement de ce type ? Avez-vous déjà utiliser une recharge rapide et à combien êtes vous monté ? Je suis en cours d'investigation avec la concession et j'aimerais donner un maximum d'élément sur le problème.
       
      Bien à vous
    • Par BnMn
      Bonjour à tous,
       
      Petit retour d'expérience/question. 

      Je possède une MG4 Luxury depuis 1 mois maintenant. C'est mon véhicule principal.
      J'ai des bornes de recharge au travail (Shell), mais je n'ai jamais réussi à me charge dessus.. Tous les autres fournisseurs que j'ai croisé je n'ai jamais de souci (EVzen, PowerDot, Lidl), mais Shell rien à faire  
       
      Je suis la procédure habituelle, la borne passe au vert puis après quelques secondes elle passe en erreur. Dans la voiture je vois le message "connecté - ne charge pas". J'ai déjà vu des personnes qui avait ce message et j'ai suivi les procédures indiqués, mais rien à faire. De plus chez les autres fournisseurs, je branche et la charge se lance dans les secondes qui suivent sans procédure particulière.. 
       
      J'ai contacté le concessionnaire qui me dit n'avoir jamais rencontré le cas, et j'ai contacté Shell qui ont été d'aucune utilité (à part ignorer mes mails et me dire que la borne que j'ai utilisé était en faite hors-ligne. Même après avoir testé 4 bornes dont 2 dans une ville différente.) 
       
      Donc pour le moment impossible d'utiliser la recharger gratuite au travail.. 
      Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce souci avec Shell ? Ou sur la MG4 ?
       
      Bonne journée.


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.